Moin,

habe gerade nen Anlagenstillstand in Norwegen. Hinfahren fällt wegen Quarantäne,etc. wohl aus, wobei das gerade noch in Klärung ist.

Irgendwas ist anscheinend defekt, der Elektriker vor Ort kann leider nix finden.

Im Baugruppenzustand steht E012, was ein Parametrierfehler wäre. Ich war schon seit 6 Jahren nicht mehr dran und angeblich sonst auch keiner.

Jetzt zu meiner Frage.

Wenn ich per Browser auf die CPU gehe, sehe ich ja ganz unten die EA karten. Sind das die Konfigurierten oder die tatsächlich erkannten Karten ??

Eigentlich sind 9 Karten im Rack, angezeigt werden da aber nur 3.

Bei Vipa bekommt man wegen der Heiligen 3 Könige natürlich keinen.
Kann das leider auch nicht selber testen, da ich gerade in Polen bin und keine Vipa CPU zur hand habe .:-(

Grüße
Christian
 
Sind das auch VIPA Karten welche verbaut sind? Spannungsversorgungen wurden vermutlich schon geprüft. Bei VIPA gab es mal Probleme mit den Rückwandbussteckern. Evtl. Liegt hier ein Problem vor. Vermutlich ist eine der Karten defekt, vielleicht die vierte da nur noch 3 statt 9 angezeigt werden. Aber alles nur Vermutung. Hat der Kunde Karten zum Gegentauschen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sind das auch VIPA Karten welche verbaut sind? Spannungsversorgungen wurden vermutlich schon geprüft. Bei VIPA gab es mal Probleme mit den Rückwandbussteckern. Evtl. Liegt hier ein Problem vor. Vermutlich ist eine der Karten defekt, vielleicht die vierte da nur noch 3 statt 9 angezeigt werden. Aber alles nur Vermutung. Hat der Kunde Karten zum Gegentauschen?

Du warst schneller als ich... Anlage läuft seit ner halben Stunde wieder... Es war tatsächlich der Busverbinder zwischen Karte 3 und 4
 
Zurück