Hallo zusammen,

ich habe ein Netzwerk aus mehreren Wago 750-831 Controllern. Mit diesen stelle ich Statusmeldungen von Betriebsmitteln in Form von BACnet Objekten zur Verfügung. Nun möchte ich einige Meldungen, die auf den Controllern auflaufen, zentral auf einem Gerät auswerten. Kann ich dazu auf die BACnet Objekte der anderen Geräte zugreifen um deren Present_Value auszuwerten, oder muss ich hier noch den Weg über Netzwerkvariablen gehen?

Viele Grüße
 
Du kannst BACNet-Objekte am "Zentralcontroller" anlegen, die dafür angedacht sind, per Referenz die Present_Values zu abonnieren - es bleibt aber auch der Weg per Modbus/Netzwerkvariablen dies zu tun.
 