Hallo zusammen,

ich übersehe sicherlich irgendwas... komme aber leider auch nicht weiter.

Folgender Sachverhalt:
  • Unabhängig, ob das Stellsignal aus einem Programm oder direkt über "Werte schreiben/forcieren" gesetzt wird, aktiviert sich der gewünschte/n Ausgang/n, blinkt jedoch mit einem Intervall etwas kleiner als eine Sekunde, als ob es einen kleinen Reset im Hintergrund stattfindet würde
  • Nachdem der Ausgang aktiviert worden ist, blinkt der Ausgang weiter, selbst beim Anhalten des Runtimes
  • Nach einem Reset oder Aus-Stellsignal der Ausgänge bleibt dieser ausgeschaltet
  • Busfehler oder ähnliches konnte ich nicht ausfindig machen

Vielen Dank!

Produkt
Product Description: WAGO 750-8212 PFC200 G2 2ETH RS
Ordernumber: WAGO 750-8212
License Information: Codesys-Runtime-License
Firmware Revision: 03.06.11(18)

Businformation
Name: Wago PFC200 interner Bus
Hersteller: CODESYS GmbH
Kategorien:
Typ: 288
ID: 0000 0001
Version: 4.6.0.0
Beschreibung: Wago PFC200 interner Bus

Modulinformation
Name: 75x-504/0..-... 4DO
Hersteller: WAGO Kontakttechnik GmbH u. Co. KG
Kategorien:
Typ: 288
ID: 0000 0001
Modul-ID: 8402_75x_504
Version: 4.6.0.0
Bestellnummer: 75x-504
Beschreibung: 4-Kanal-Digitalausgangsmodul DC 24 V, 0.5 A; kurzschlussfest; positivschaltend
 
Zurück
Oben