Weiss jemand, wie man den Dialog «Updating the frame parameters» manuell öffnen kann?

Hintergrund:
Wenn man nach dem Ändern der Schnittstelle eines Visu-Elements den Dialog mit «Abbrechen» schliesst, kommt natürlich immer die Fehlermeldung:
«The interface of the referenced visualization <xxx> does not match the current configuration. Please do an update of the frame references in the current visualization.”
Bisher habe ich mir damit geholfen, dass ich die Schnittstelle halt noch einmal geändert habe, denn dann erscheint der Dialog ja noch einmal.


ABER: wenn ich ein Objekt in einer Bibliothek ändere und dann die Bibliothek im Projekt aktualisiere, dann erscheint der Dialog nicht. Aber natürlich wieder die Fehlermeldung.
Was kann man dann tun? Ausser alle Instanzen zu löschen und nochmals neu anzulegen.
Wie kann man die Referenzen updaten/den Dialog öffnen?


Danke für Eure Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe nun doch noch eine zufriedenstellende Antwort von Wago bekommen. In e!COCKPIT ist der Befehl versteckt unter "PROGRAM" -> im Bereich "Edit" -> "Advanced" -> "Update Frame Paramteres in ..."
 