Wasserstandsmessung mit ein Staudruckrohr

rainer-step5

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Hallo an alle,
ich möchte mit einem Druckmessumformer die Wassermenge in einem 1 qm³ und 7 qm³ Tank erfassen. Der Messumformer soll an einem Studruckrohr das im Tank ( vom Boden bis über die Oberkannte geht) montiert werden. Das Medium ist meistens Wasser mit diversen Chemikalien versetzt.
Wer weiß wie groß der Sensor bzw. der Messbereich sein muß, oder wie man das berechnet?

Danke
 
1. Doppelposts sind scheiße!

2. http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdruck

3. erst nach lesen von 2. wieder und dann genauer Fragen ;o)

- Welche Form hat der Behälter?

- Dimensionen?

und das Rohr?


Wenn das eine flache Wanne ist sieht das natürlich anders aus wie in einem hohen Zylinder.
 
Zuletzt bearbeitet:
@zotos

WAS, ich bin ein Schnarchsack? :twisted: Na warte zotos!

@rainer-step5

Bitte keine Doppelposts, wer was dazu weiß, antwortet dir auch unter Elektronik.
 
Also welche Form hat denn nun der Behälter?

Ich denke da an eine Formel in der man die Dimensionen des Behälters und denn Druck vom Sensor aufnimmt und als Ergebnis das aktuelle Volumen bekommt.

Wenn die Form nun aber nicht einfach ein Quader oder ein Zylinder ist dann wird das schnell sehr schwierig.
 
Ah... ganz neue Physik ;o)

Er will die Menge also das Volumen erfassen! (Höhe Messen und Volumen berechnen)
 
Na ja, hat er die Höhe der Wassersäule kennt er theoretisch auch das Volumen. Entweder durch Eichung oder durch ein bischen angewandte Mathematik. Man muss sich das Leben ja nicht unnötig schwer machen.
 
Lese Dir doch erstmal seine Frage durch!

Er will wissen für welchen Messbereich der Drucksensor haben muss. Um das bestimmen zu können braucht man ja die höhe.

Um daraus das Volumen berechnen zu können braucht man noch die Form des Behälters. Und wie Du scho schön bemerkt hast "ein bischen angewandte Mathematik".
 
Dank erst mal für die Antworten,
was ich bisher in Erfahrung bringen konnte ist, das der Messbereich abhängig von der Behälterhöhe ist. (Wassersäule)
Bsp. 4m = ca 400mbar
Es muss dann ein Sensor genommen werden der in diesen Bereich reinfällt und entsprechend geeicht werden.

Ich muss allerdings dabei sagen das der Sensor unten am Behälter montiert ist und nicht an einem Staudruckrohr wie in meiner Beschreibung.
 
Egal

Ich muss allerdings dabei sagen das der Sensor unten am Behälter montiert ist und nicht an einem Staudruckrohr wie in meiner Beschreibung.
@ rainer-step5
für den Messbereich spielt das erstmal keine Rolle, ist nur schwerer zu kalibrieren. Vorsicht bei Drucküberlagerung oder Unterdruck im Behälter.
 
Die Tanks bzw. Ansatzgefäße sind alle offen nach oben.
Überdruck geht nicht dann läuft er über. Unterdruck geht nicht dann ist er Leer.
 
Den habe ich mir schon ausgesucht.
Das mit der Genauigkeit hält sich im Rahmen da dürfen schon ein paar Liter daneben liegen. Natürlich nicht gerade 100 Liter.
 
Und wo liegt jetzt dein Problem (falls du noch eins hast)?
 
Ein Problem habe ich jetzt nicht mehr, dank einiger Anregungen hier im Forum