Hallo,

Ich suche Informationen darüber wie lange die CPU-Uhrzeit bei S7-Steuerungen (300/400/1200/1500) bei Abschalten bzw. Spannungsausfall gepuffert wird. Wie lange läuft die Uhrzeit weiter? Ich fand bis jetzt nur Infos über die Pufferbatterien der alten 300/400er Serie.

Danke!
 
Die Informationen findest Du in den technischen Daten der CPUs mit dem Stichwort "Pufferungsdauer"

S7-300 typisch 6 Wochen
S7-400 solange die Batterie reicht, schätze > 180 Tage, abhängig von verwendeten Baugruppen im Rack
S7-1200 typisch 480 h
S7-1500 typisch 6 wk

Harald
 
Was mir grad so noch aufgefallen ist.
Komischerweise (Vielleicht logischerweise) findet man beim z.b S7-1516 3 PN/DP nichts über die pufferungsdauer der Remanenzmerker.
Ich nehme auf die Schnelle an das das auch minderst die 6 Woche sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Komischerweise (Vielleicht logischerweise) findet man beim z.b S7-1516 3 PN/DP nichts über die pufferungsdauer der Remanenzmerker.
Ich nehme auf die Schnelle an das das auch minderst die 6 Woche sind.
Remanente Daten sollten eigentlich in einen EEPROM geschrieben werden und damit keiner Pufferungsdauer unterliegen (=nullspannungsfest).
An diesen Daten ändert sich ja auch im Gegensatz zur Uhrzeit/Datum nichts während des "Spannungsausfalls".
 