Wiederanlauf nach Störung

mueller-m

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

bin am grübeln, wie dies am einfachsten zu lösen ist.

Folgende Steuerung soll gegeben sein:
Eine Pumpe wird über einen Schalter (Stellung Aus-Ein) eingeschaltet. Temperaturwächter gibt einen Alarm für die Pumpe, Pumpe wird abgeschaltet. Schalterstellung ist immer noch auf Ein. Nach Quittieren der Störung, wenn die Pumpe sich abgekühlt hat, über das Panel läuft die Pumpe einfach wieder an und diesen Wiederanlauf soll sie in dem Moment nicht machen.

Eigentliche Lösung:
Die Pumpe darf erst wieder anlaufen, wenn ich den Schalter auf Aus stelle und dann auf Ein und nur dann darf die Pumpe wieder anlaufen.

Programmierung:
Habe überlegt die Schalterstellung erneut abzufragen, z.B. mit Flankenauswertung aber auch das hat nicht so wirklich geklappt. Hat einer eine Lösung für dieses Problem?
 
Ich denke eine Flankenauswertung in Kombination mit einem SR ist genau der richtige Weg!

Eine positive Flanke von Schalter EIN setzt das SR-Glied. Schalter AUS oder Temperaturwächter setzt das SR-Glied wieder zurück!!!
Bei auslösendem Temperaturwächter wird das SR-Glied zurückgesetzt, aber nicht gleich wieder gesetzt weil die Flanke ja FALSE ist, erst nach Schalter AUS und erneutem Schalter EIN würde die Pumpe wieder starten!

Gruss der Fuss!!!
 