TIA WinAC RTX-F auf 427C IRQ-8 Fehler

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.457
Reaktionspunkte
190
Hallo.

Hab eine Microbox 427C mit Win7 Embedded und darauf ein WinAC RTX-F 2010 UPD2 laufen.
Nun meldet die RTX immer, das der IRQ8 nicht für Echtzeit eingestellt ist.

Wenn ich aber in der Systemconfig schaue, steht unter IRQ8: RealTimeClock.
Ansonst wird IRQ8 nirgends verwendet.

Der Rechner ist frisch von Siemens zu gekommen ohne das ich was bis jetzt dran gemacht habe.

Weiß einer Rat?
 
auf dem Rechner müsste es bei installierter SW ein Tool geben "WinAC RTX F Evaluation Tool", das mal laufen lassen und schauen was es ausspuckt
 
So, hab ich mal gemacht:

Siemens, PC based Automation, Result of Measurement
2014/12/10 - 14:33:41
1,0,0,1
WinAC RTXF.txt
Concurrent operation of WinLC RTX F and Evaluation Tool is not possible.

Siemens, PC based Automation, Result of Measurement
2014/12/10 - 14:46:18
1,0,0,1
WinAC RTXF2.txt
Could not determine suitability of hardware for fail-safe applications.
- Contact Technical Support.

Also wohl den Support anrufen. Oder hat wer ne Idee?
 
Hi,

wird vermutlich an der Stelle das beste sein ja.
Vor allem wenn der IPC mit der WinAC RTX so von Siemens geliefert wurde, da sollte eigentlich sowas gar nicht auftreten.

Gruß
Christoph
 
Support hat empfohlen die Restore-DVD wieder zur Herstellung des Systems zu installieren.
Jetzt läuft alles sauber. War wohl bei der 1. Installation im Werk was schief gelaufen.
 