-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe einen neuen Client für einen Kunden projektiert. Die IT-Abteilung des Kunden hat die VM genau wie die anderen eingerichtet, der Rechner nicht in eine Domain, sondern in eine Arbeitsgruppe (wie bei den anderen vier Clients) – "Workgroup". Auf allen Maschinen läuft WinCC 7.5 SP1 UP3 (überall identisch) und als Betriebssystem der neue Client (Windows10 Io Enterprise LTSC) und die alten Client Windows10 Enterprise
Sowohl vom ServerA/B aus kann ich den neuen Client anpingen (Name/Adresse) und umgekehrt. Aber ich kann mich nicht auf das Projekt vom Server aus verbinden:
1. Wenn ich versuche, über den Netzwerkordner zuzugreifen, erscheint die Fehlermeldung: "Server nicht verfügbar", gefolgt von "Fehler beim Anfordern der Schnittstelle zur Datenablage" ... Namex.MCP.
2. In der Simatic Shell werden weder der Server noch die anderen Clients angezeigt. Warum, verstehe ich nicht.
Folgendes wurde überprüft und festgestellt:
1. Benutzername und Passwort sind auf allen Geräten identisch.
2. Der aktuelle Benutzer befindet sich in der richtigen Gruppe.
3. Der neue Rechnername des Clients wurde auch im WinCC-Projekt eingetragen.
4. Die Firewall wurde deaktiviert.
5. Der Security Controller lässt sich nicht neu starten bzw. die Einstellung neu setzen ! Diese Fehlermeldung kommt:
Loading security settings
Crit. Error: The repository file was not found: 'C:\Windows\Security\SecurityController\SeConRepository.xml'
Crit. Error: The repository file was not found: 'C:\Windows\Security\SecurityController\SeConRepository.xml'
Crit. Error: Could not load the repository file
ich habe einen neuen Client für einen Kunden projektiert. Die IT-Abteilung des Kunden hat die VM genau wie die anderen eingerichtet, der Rechner nicht in eine Domain, sondern in eine Arbeitsgruppe (wie bei den anderen vier Clients) – "Workgroup". Auf allen Maschinen läuft WinCC 7.5 SP1 UP3 (überall identisch) und als Betriebssystem der neue Client (Windows10 Io Enterprise LTSC) und die alten Client Windows10 Enterprise
Sowohl vom ServerA/B aus kann ich den neuen Client anpingen (Name/Adresse) und umgekehrt. Aber ich kann mich nicht auf das Projekt vom Server aus verbinden:
1. Wenn ich versuche, über den Netzwerkordner zuzugreifen, erscheint die Fehlermeldung: "Server nicht verfügbar", gefolgt von "Fehler beim Anfordern der Schnittstelle zur Datenablage" ... Namex.MCP.
2. In der Simatic Shell werden weder der Server noch die anderen Clients angezeigt. Warum, verstehe ich nicht.
Folgendes wurde überprüft und festgestellt:
1. Benutzername und Passwort sind auf allen Geräten identisch.
2. Der aktuelle Benutzer befindet sich in der richtigen Gruppe.
3. Der neue Rechnername des Clients wurde auch im WinCC-Projekt eingetragen.
4. Die Firewall wurde deaktiviert.
5. Der Security Controller lässt sich nicht neu starten bzw. die Einstellung neu setzen ! Diese Fehlermeldung kommt:
Loading security settings
Crit. Error: The repository file was not found: 'C:\Windows\Security\SecurityController\SeConRepository.xml'
Crit. Error: The repository file was not found: 'C:\Windows\Security\SecurityController\SeConRepository.xml'
Crit. Error: Could not load the repository file