Kann mir jemand sagen, wie man es realisiert, das immer wenn in einem E/A Feld etwas anderes eingegeben wird, ein Script gestartet werden kann, da ich zu Protokollzwecken eine Systemmeldung generieren will,wer - wann - was geändert hat... Oder gibt es da ne andere möglichkeit wie ein Script ????
 
Änderungen

Ich würde das ganze nicht vom E/A-Feld abhängig machen, sondern von der daran projektierten Variablen. Wenn deren Wert sich ändert, löst sie ein entsprechendes Ereignis aus.
 
Ja aber auch da weiss ich garnicht, wie ich dieser Variable ein Ereignis zuordnen kann... Ich würde es sonst jaso machen, da ich dann auch änderungen von woanders erkenne...

Also generell fehlen da so kleine Sachen, wie Ereignisse:
OnMouseOver, OnHint etc... So ganz durchdacht ist der Aufgabenplaner ja noch nicht...
 
Also, dann mal ausführlich:

- Variablentabelle öffnen
- die gewünschte Variable markieren
- im Eigenschafts-Fenster unten auf Ereignisse klicken
- es erscheinen dann drei Auswahlmöglichkeiten: Wertänderung, Obergrenze überschritten, Untergrenze unterschritten
- Wertänderung anwählen und rechts in der ersten Zeile die gewünschte Funktion projektieren (in diesem Fall das Skript)

_____________________________________________________________
 
Ahhh,ja sorry,wie blöd von mir *gggg*
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ... Danke
 