Wirksinnumkehr Klappenstellantriebe

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geht es um umschalten zwischen heizen und kühlen?

Welcher Regler?
Schon was SPS-ähnliches vorhanden?

Ev. mit Bistabilem Relais mit 2 Wechslern die Y vertauschen?
 
naja für ein 0...100% Signal könnte man folgendes machen:

y_gedreht=(y_normal*-1)+100

oder was willst Du tun?

Hallo ducati,

genau das will ich tun :grin:. Wäre auf diese Lösung nie drauf gekommen.
Ist ein Notnagel.
Pack das jetzt in eine Funktion und setz die Gegebenenfalls ein.
Speziell mit den WRG-, Misch-Umluftklappen kommt es manchmal auf den Baustellen zu Iritationen.
Kann man von Ferne Softwäremässig einfach und schnell drauf zugreifen und Ändern,
und später mit dem Schraubenzieher anrücken.

@winnmann

Wago 750-880, Umschaltung Heizen-Kühlen wird Programmtechnisch erschlagen, ist wie oben geschrieben ein Notnagel und Arbeitserleichterung

Nochmals Vielen Dank mc
 
Hallo,

ich mach mir kein Kopf welche Berechnung als Grundlage in der Fu drinnsteht, Ergebnis zählt :ROFLMAO:

Heute mal Real durchgespielt, passt.

mc
 
Zurück
Oben