Yaskawa V1000 - Lesen/Schreiben von Parametern via Profinet

SchoRo

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich steuere einen Yaskawa V1000 mittels SI-EP3/V über Profinet an, was soweit gut funktioniert. Nun ist es notwendig geworden diversse Parameter aus der SPS-Applikation heraus zu schreiben und zu lesen und diese netzausfallsicher zu speichern.

Wie muss ich das Telegramm aufbauen um z.B. den Parameter C1-01 zu verändern? Leider werde ich aus den Angaben im Manual nicht wirklich schlau...

Vielen Dank für eure Hilfe.

Gruss
Ronny
 
Hallo SchoRo,
den C1-01 kann man über die Memobus Adresse 0x0200 ansprechen. Es gibt im V1000 Manual eine Liste mit den Memobus Adressen für die einzelnen Parameter.

Die Bytes nach dem Command und Status Word lassen sich über folgende Parameter einstellen: F7-23 ... F7-27 bzw. F7-33 ... F7-37. Nach dem Ändern dieser Parameter bitte den FU neu starten (Power cycle).
Für die Hochlauframpe setzt man F7-33 auf 0x0200 und dann sollte über den Configurable Input 1 (Doppelwort) der aktuelle Wert gelesen werden.

Viel Erfolg,
Baschankun
 
Zurück
Oben