Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Schaltungsbeispiel 19 (siehe Bild) aus dem IFA-Report 02-2017 (8.2.19 Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung). Da ich auf dem Gebiet der Funktionalen Sicherheit nur über ein gefährliches Halbwissen verfüge, möchte ich die folgende Frage an die Experten richten.


Ich möchte die Schaltung in abgewandelter Form realisieren. Erreiche ich die gleiche Zuverlässigkeit und Fehlererkennung, wenn ich die Sicherheitskontakte von K2 (blaue Leitung) in den Rückführkreis von K1 implementiere? Oder alternativ die Sicherheitskontakte von K2 in Reihe mit B3 schalten.
Ich möchte dies aus mehreren Gründen tun, K2 schonen (Last nur über K1 schalten) und K2 aus Platzgründen in einem separaten Einbauraum unterbringen.
Vielen Dank im Voraus
ich habe eine Frage zum Schaltungsbeispiel 19 (siehe Bild) aus dem IFA-Report 02-2017 (8.2.19 Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung). Da ich auf dem Gebiet der Funktionalen Sicherheit nur über ein gefährliches Halbwissen verfüge, möchte ich die folgende Frage an die Experten richten.


Ich möchte die Schaltung in abgewandelter Form realisieren. Erreiche ich die gleiche Zuverlässigkeit und Fehlererkennung, wenn ich die Sicherheitskontakte von K2 (blaue Leitung) in den Rückführkreis von K1 implementiere? Oder alternativ die Sicherheitskontakte von K2 in Reihe mit B3 schalten.
Ich möchte dies aus mehreren Gründen tun, K2 schonen (Last nur über K1 schalten) und K2 aus Platzgründen in einem separaten Einbauraum unterbringen.
Vielen Dank im Voraus