    hi all,
    bitte um hilfe hierzu:
    Fehler: Speicher für retain variable aufgebraucht
    ich weiss, dass alle fb als retain behandelt werden sobald darin nur 1 var retain ist.
    bin mir aber keiner schuld bewusst, habe auch einen verdacht aber finde die ursache nicht
    also meine fragen:
    1. wie gehen profis das debuggen diesbezüglich an?
    gibt es eine liste aller benutzten retain vars ähnlich querverweisliste?
    2. bei den zielsystemeinstellungen kann man die speicheraufteilung anpassen aber ich finde nirgendwo eine erklärung (trotz RTFM) hierzu
    was bedeuten die 16#4000?
    wenn ich dem retain bereich mehr geben will, muss ich dann bei global oder memory was wegnehmen (wie)?
    dank+gruß
    Zitieren Zitieren wago 750-881 retain speicher, zielsystemeinstellungen, speicheraufteilung  

  2. #2
    tomrey ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Ort
    Schrobenhausen/Schiefling
    Beiträge
    231
    Danke
    36
    Erhielt 29 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    lesen eigentlich die Kollegen von Wago hier noch ab und zu mit?

  3. #3
    tomrey ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Ort
    Schrobenhausen/Schiefling
    Beiträge
    231
    Danke
    36
    Erhielt 29 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Ich habe den Übeltäter und als Warnung an alle:
    Im Wago FB_stromstoss ist intern eine Retain Variable vorhanden (steht auch so in der Doku...)
    Das wars!
    Gruß

  4. #4
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    990
    Danke
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    Hey Tomrey,

    alte Kamellen, jaja, aber trotzdem eine Frage hierzu:

    Sehe ich das dann richtig, dass diese eine Retain im Fb_Stromstoss dafür sorgt, dass ALLE meine Fb in welchen dieser Fb verwendet wird, automatisch auch komplett als Retain behandelt wird?

    Habe momentan nämlich dasselbe Problem.

    Grüße,
    Flo

  5. #5
    tomrey ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Ort
    Schrobenhausen/Schiefling
    Beiträge
    231
    Danke
    36
    Erhielt 29 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hi Flo,
    ja genauso habe ich das feststellen müssen, mir ist der Speicher quasi explodiert. Seitdem ist der FB_Stromstoß ein nogo für mich.
    Gruß

  6. #6
    Registriert seit
    13.10.2013
    Ort
    shertogenbosch niederlande
    Beiträge
    120
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    wago liesst hier mit, werde das stromstos mal anschauen.
    paul deelen
    shooter@home.nl
    +31736139136

  7. #7
    Registriert seit
    13.10.2013
    Ort
    shertogenbosch niederlande
    Beiträge
    120
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    es gibt auch ein wago forum hier
    paul deelen
    shooter@home.nl
    +31736139136

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.04.2016, 23:38
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.09.2013, 16:44
  3. Retain und Persistent Variable auf wago 750-881
    Von Antoine Mayer im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 16:22
  4. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19
  5. Wago 750-871 Retain AT
    Von MSB im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 22:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •