SPS-Horst

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo @ ALL und schöne Feiertage...

habe hier einen gebrauchten Controller Wgo 750-841 (ebay kauf)

Daten nach I/O Check: SW 02.06.04 811 , HW 07

meine Codesysversion ist V 2.3.9.35 (Build 9 Mai 2012)

Beim Vesuch ein kleines Testprogramm (Q0.0 blinken lassen) zu laden, hängt sich Codesys auf.

Download-Meldung 128Byte von xxxxByte übertragen bleibt endlos stehen
und Codesys kann nur per Taskmgr beendet werden.

Die Hardwareprojektierung aber hat funktioniert.

generelle Frage: brauche ich eine neuere Firmware auf der 841 die zu der Codesysversion passt ?:confused:


wollte das Teil noch für ne Haussteuerung fit machen...

mgf
SPS-Horst
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher ob es etwas bringt, aber ich glaube nen Versuch ist es Wert.

Geh doch mal auf die Webserverseite des 841-> PLC -> Target ID -> Use alternate ID, das Häkchen setzen.

In der Konfig der Codesys auch auf die alte ID stellen.

WebVisu.jpg
 
Hallo,
danke für die Info,
habe jetzt erstmal eine Supportanfrage bei Wago gemacht.

Da im org. Handbuch zum 841 (Stand 1.1 von 2006) schon für

WAGO-I/O-PRO CAA 759-333 V2.3.4.3

ein Softwarestand SW ≥ 09 gefordert ist.

Ich denke für mein Codesys V 2.3.9.35 brauche ich eine aktuelle Firmware auf den 841.

- übrigens mit einem PFC 881 bzw. 837 gibt dieses Problem nicht (selbe Umgebung: PC mit WinXP prof, USB-Progkabel, Codesys 2.3.9.35)

mal sehen ob der Support von Wago da weiterhelfen kann.

mfg
SPS-Horst
 
Problem behohen...:D

ich Habe von Wago neue Firmware für den 841 und passendes Codesysupdate bekommen.
Update war problemlos und jetzt funz alles...
inkl Programmierung und Onlinedebuging über Ethernet:rolleyes:


Danke sagt ...