FbSzeneDigital was ist zu tun?

joenu8

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag Allerseits

Ich bin ziemlich neu in der ganzen Programmierangelegenheit einer SPS. Ich möchte auf eine 750-881 eine Lichtszene programmieren. Nun habe ich den Funktionsbaustein FbSzeneDigital gefunden. Jedoch verstehe ich nicht ganz was denn der für Ein- bzw Ausgänge erwartet und wie ich die Szene konfigurieren kann. Leider wurde ich auch durch die Bausteinbeschreibung nicht viel klüger.

z.B. wenn man 4 Aktoren hat kann man dann definieren:
Aktor 1 ein
Aktor 2 aus
Aktor 3 ein
Aktor 4 aus
und dies nur mit einem Tastendruck

Bitte um Hilfe!

Gruss
Jonas
 
z.B. wenn man 4 Aktoren hat kann man dann definieren:
Aktor 1 ein
Aktor 2 aus
Aktor 3 ein
Aktor 4 aus
und dies nur mit einem Tastendruck
Ja kann man. Welchen Teil der Beschreibung hast du denn nicht verstanden?:confused:

Über den Funktionsbaustein Szene kann auf Tastendruck z.B. ein Beleuchtungsszenario aufgerufen werden.
Es sind acht Szenen pro Baustein abrufbar. Die Anzahl der Aktorgruppen beträgt vier. Einzelne Lichtszenen - Bausteine können kaskadiert (parallel laufen) werden, wenn die Anzahl der Szenen / Aktorgruppen nicht ausreichend ist.
Die Auswahl der gewünschten Lichtszenennummer erfolgt über die Werte 1 - 8 (BYTE) am Eingang “bAktorSzenenNr1bis8“. Die intern gespeicherten bzw. konfigurierten Werte für die Schaltaktoren “xDoSchaltAktor1-4“ werden dann gesetzt.
Die Lichtszenen können über die Eingänge “xSchaltAktor1-4“ neu konfiguriert werden.
Dabei werden die Eingangssignale für die Werte “xSchaltAktor1-4“ nur dann ausgewertet, wenn die Betriebsart Speichern aktiv ist.
Die Vorgehensweise zur Eingabe neuer Lichtszenen erfolgt in fünf Schritten:
1. Aufruf der LZ die neu programmiert werden soll
2. Aktivierung des Eingangs “xSpeichern“
3. Eingabe der Werte 1 - 4
4. Verlassen des Betriebsmodus “Speichern“
5. Die neue Szene ist abgespeichert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie wird eine Lichtszene genau konfiguriert? Welche Variablen muss ich den Eingängen xSchaltaktor 1-4 zuweisen? Und wie aktiviere ich den Modus xSpeichern?
 
Also ohne die Anleitung dazu gelesen zu haben tippe ich mal auf folgendes:

an bAktorSzenenNr1bis8 gibst Du die Szenennummer (als Byte) ein, die Du konfigurieren willst.
Danach setzt Du xSpeichern auf TRUE
Dann mittels der 4 Eingänge Deine Ausgänge nach Wunsch TRUE oder FALSE setzen
Dann xSpeichern wieder FALSE setzen.

Fertig. Szene gespeichert.


Welche Variablen Du da vorne dran hängst ist absolut Dir überlassen. Ich empfehle für Konfigurations Sachen die Web-Visu. Da kann man dann bei Bedarf nochmal mit spielen.
 
Na gut das hört sich ja ziemlich einfach an. Ich werde dies mal versuchen.
Viele Dank schonmal für die Hilfe!
 
Zurück
Oben