Steppercontroller Wago 750-672

ArminS

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich bin neu hier und hoffe dass mir Jemand bei meinem Problem helfen kann.
Konfiguration: Wago 750-843 und Wago 750-672.

Das Problem ist, das mein Stepper-Kontroller eine Fehlermeldung bringt. Der Blinkcode dazu ist 1215 (1215 CTRLOUTP_CURR_PARAM
Konfiguration: Passwort für Stromregelung stimmt nicht mit Stromreglerparametern überein.
Konfiguration: Parameter für Stromregler mit Passwort der Stromregelung überprüfen.).


Wie kann ich diesen Fehler zurücksetzen?

Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.

Armin
 
Hallo Armin,

im Handbuch auf Seite 73 ist dieses Problem beschrieben. Es tritt auf wenn die Stromregelparameter angepasst wurden. Du musst das Passwort an deine neuen Einstellungen anpassen.

Auszug aus Handbuch: "Passwort für Stromreglerparameter:
EXOR-Verknüpfung der Parameter 384, 388, 392,
396 und 0xCODE. Wenn dass Passwort falsch ist,
wird eine Fehlermeldung generiert.

384 Currrent_Ctrl_Hysteresis
388 Currrent_Ctrl_TZMin
392 Currrent_Ctrl_TZMax
396 Current_Ctrl_Type
"

Gruß schlittk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo schlittk,

vielen Dank für die Antwort.

Habe das Problem gelöst. Grundkonfiguration der Klemme hergestellt (XML). Nun funktioniert alles wieder.

Trotzdem Danke :)

:p

Schönes langes Wochenende..

Fall gelöst :cool:
 
Zurück
Oben