Anfängerprobleme mit Wago 750-841

pozzi

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag

Ich hab hier bei mir eine Wago-Steuerung an der ich erste Erfahrungen mit dem programmieren von SPS sammeln möchte.
Ich hab die Ampelsteuerung nachgebaut, hat alles wunderbar geklappt.

Jetzt möchte ich (natürlich) meine eigenen Ideen von Grund auf programmieren. Leider ergeben sich hier einig Probleme.


Hier habe ich einen Eingang mit forcen gesetzt.
Wieso bekomme ich kein TRUE am Ausgang?

-----------------------------------------------------------------------


Hier sieht man in der Steuerungskonfiguration, dass ich extern einen Eingang gesetzt habe. Aber im Programm wird der Wert nicht geschrieben...

An was kann das liegen?
-----------------------------------------------------------------------


Ich denke das sind ganz banale Probleme, aber ich seh vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.

Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus

Grüsse aus der Schweiz
Pozzi
 

Anhänge

  • fup.jpg
    fup.jpg
    59,2 KB · Aufrufe: 48
  • fup_eingang.jpg
    fup_eingang.jpg
    107,4 KB · Aufrufe: 44
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das liegt daran, dass du den Eingang ja physikalisch zugewiesen hast (AT% IX1.0).
Dies hat immer vorrang, deswegen bleibt der Ausgang True, obwohl du diesen geforct hast
setze das ganze in deiner Variablendeklaration in Klammern (* *) dann wird es gehen.
oder du aktivierst die Simulation (Online-einloggen ->Simulation anHaken)
 
...ach so habe gerade noch von dir
-> Hier sieht man in der Steuerungskonfiguration, dass ich extern einen Eingang gesetzt habe. Aber im Programm wird der Wert nicht geschrieben...

An was kann das liegen?
gelesen.

Du mußt unter Ressourcen-> Globale Variablen deine E/A s anlegen (siehe Screenshot)
 
Hallo Pozzi,

ist denn die Steuerung wirklich im "RUN" ("Online-->Start" bzw. "Bootprojekt automatisch laden" in den Zielsystemeinstellungen) ??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Huhu

Vielen dank für die vielen Hinweise.
Ich bin momentan viel unterwegs und werde wohl erst am Wochenende dazu kommen alles so zu testen...

Vielen dank für eure Hilfsbereitschaft.

Gruss Pozzi
 
Hallo Pozzi,

ist denn die Steuerung wirklich im "RUN" ("Online-->Start" bzw. "Bootprojekt automatisch laden" in den Zielsystemeinstellungen) ??

Ja, hab ich so gemacht.


Du mußt unter Ressourcen-> Globale Variablen deine E/A s anlegen (siehe Screenshot)

Ich habe das so probiert, aber ich bekomme eine Fehlermeldung da ich die Variablen schon in der Steuerungskonfiguration erfasst habe...


Vielen dank im Voraus.

Gruss Pozzi
 
Zurück
Oben