Hallo zusammen,

kann mir jemand einen Rat geben, wie man am einfachsten Daten zwischen einer SPS mit Twincat (V2) und einer CoDeSys (V3) basierten SPS austauschen kann?
Funktionieren in diesem Fall Netzwerkvariablen??
Oder welche anderen Varianten gibt es wenn Ethernet als Übertagungsmedium dienen soll.


Danke für eure Antwort!


Gruß L.T.
 
Ich weiss nicht ob RT Ethernet (Publisher/Subscriber) Kommunikation zwischen Beckhoff- und Codesys-basierenden Steuerungen zueinander kompatibel ist.
Eine Möglicheit wäre jedoch, einen einheitlichen Standard wie z.B. ModBus TCP zu verwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Netzwerkvariablen von CoDeSys und TwinCAT sind nicht kompatibel.

Bei andere Varianten -> kommt auf deine Bedürfnisse und der HW an.
Beispiel: Die CoDeSys Seite kenne ich jetzt z.B. nicht auswendig aber
- Modbus TCP Server (d.h. die "passive Seite") ist beim TwinCAT CX8090 für lau verfügbar. Modbus TCP Client (d.h. die aktive Seite) musst du als Supplement nutzen.
- eventuell kannst du von CoDeSys-Seite Dateien auf einem Netzwerklaufwerk von TwinCAT zugreifen.
...
 