Erweiterungsgeräte Not-Halt vs. Hilfsschütze

Farinin

Level-2
Beiträge
352
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Für eine Anlage planen ich eine Not-Halt Einheit. Jedoch reichen die Kontakte des Auswertungsgerätes nicht aus. Ist es möglich, "legal" und sinnvoll die Kontaktvervielfältigung bei Not-Halt Steuerungen mit Schützen zu machen oder sind Erweiterungsmodule zwingend erforderlich?
 
Hallo,

zwei Schütze mit zwangsgeführten Kontakten sind genauso gut (Rückführkreis nicht vergessen).
Vielleicht sogar besser, je nachdem, was Du schalten willst.

Wie kommst Du zu der Frage, daß Schütze nicht "legal" sein sollen?

Gruß
Tommi
 
Ist im Prinzip alles schon oben geschrieben, versuche es nur noch mal etwas ausführlicher zu beschreiben:
zwei Schütze (falls einer kleben bleibt schaltet der zweite noch ab, ist im Erweiterungsgerät auch so gemacht), zusätzlich müssen dann aber von jedem Schütz ein (zwangsgeführter) Öffnerkontakt in den Rückführkreis des Sicherheitsrelais, d.h. falls ein Schütz kleben bleibt lässt sich das Relais nicht mehr zurücksetzen, der Fehler wird erkannt. Im Erweiterungsgerät wird eben durch ein klebendes Relais das zweite entsprechend blockiert.
 