Problem: Kommunikation neuer Telegrammanager - S7

Die Kommunikation zwischen unserem derzeitigen Telegrammanager und der S7 läuft zwischen der CP443-1 und der CP - PCI Karte (hab die Nummer gerade nicht im Kopf). Protokoll ist ISO on TCP.

Für die Anlage wurden neue Rechner gekauft, die allerdings PCI-X Bus haben. Die PCI Karte ist nicht kompatibel dazu.

Ich hätte da folgende Lösungsmöglichkeiten im Kopf:

1) Abwicklung der Kommunikation zwischen Telegrammanager und S7 über zweiten Ethernetadapter via ISO on TCP.
Gibt es überhaupt ISO On TCP Treiber für "normale" Ethernet Adapter?

2) Abwicklung der Kommunikation zwischen Telegrammanager und S7 über zweiten Ethernetadapter via TCP/IP.
Geht das? Was muss ich beachten?

3) Gibt es eine elegantere Lösung?

Ich würde in dem Fall versuchen die Sache über TCP/IP zu machen.
Allerdings kommt das drauf an ob der "Telegrammanager" dieses unterstützt.
Was ist den der Telegrammanager(Name, Hersteller) ?
 
Okay. Es wird langsam helle. Mit Simatic Net brauche ich keine CP. Da geht auch ISO on TCP über den normalen Onboard Ethernet Port.
Da frag ich mich nur, warum die damals eine CP1613 in den Rechner gesetzt haben...
Wurde oft so gemacht, da früher die Performance diese Lösung besser war als die mit normaler Ethernet-Karte, da die CP1613 einen eigenen Prozessor on Board hat und das Protokoll selbstständig abhandelt. In der heutigen Zeit wird der TCP/IP-Stack vom Hauptprozessor mit links mitgemacht. Da ist eher die Kommunikation über den PC-Bus die Bremse.
 
Zurück
Oben