Hallo zusammen,
ich habe Probleme mit dem Profibus.
Anlage hat eine CPU 315-DP.
An dem Bus befinden sich 14 Teilnehmer und die Kabellänge ist max. 18m.
Geschwindigkeit: 12Mbaut
Wir hatten von Anfang an Probleme. Der Bus läuft nur, wenn beide Abschlusswiderstände (erster und letzter Teilnehmer offen) sind. Verkabel haben wir geprüft, aber keinen Fehler entdeckt.
Kunde stellt immer wieder Busfehler fest, d.h. immer wieder zeigt ein anderer Teilnehmer Busfehler an.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dem Fehler auf die Schliche komm.