Hallo zusammen,

ich habe Probleme mit dem Profibus.
Anlage hat eine CPU 315-DP.
An dem Bus befinden sich 14 Teilnehmer und die Kabellänge ist max. 18m.
Geschwindigkeit: 12Mbaut

Wir hatten von Anfang an Probleme. Der Bus läuft nur, wenn beide Abschlusswiderstände (erster und letzter Teilnehmer offen) sind. Verkabel haben wir geprüft, aber keinen Fehler entdeckt.
Kunde stellt immer wieder Busfehler fest, d.h. immer wieder zeigt ein anderer Teilnehmer Busfehler an.

Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dem Fehler auf die Schliche komm.
 
Über den ersten und letzten Teilnehmer werden vermutlich Störungen eingekoppelt. Der Störer kann vermutlich nicht über das Forum gefunden werden. Ich denke Sie sollten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Am besten wenden Sie sich an IVG Göhringer


Hans-Ludwig Göhringer
http://www.i-v-g.de
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
14 Teilnehmer auf 18 Meter? Es sollten keine Stücke unter 50cm sein, besser länger.
Was habt ihr für Stecker? Gehen gerne kaputt
 
Zu kurze Kabelstücke war auch mein erster Gedanke.
und für 12MBit/s geeignete Stecker falls nicht von Siemens
und sauber gearbeitete Kabeleinführungen in die Stecker
und für 12MBit geeignetes Kabel, falls es nicht "das" Profibuskabel ist
allgemein Vorsicht bei "billigen" Alternativ-Komponenten
und guter Potentialausgleich in den Schränken parallel zum Profibuskabel

Was sind das für Profibus-Teilnehmer? Frequenzumrichter? Welche Teilnehmer sind der erste und letzte Teilnehmer?
Was sind das für Abschlußwiderstände? Sind die Abschlußwiderstands-Kombinationen auch mit 5VDC versorgt?
Gibt es vielleicht ein Überblicks-Foto?