-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wie würdet ihr das Abschalten einer Pumpe bewerten, wenn es über Wegschalten der Versorgungsspannung erledigt wird.
Beispiel:
+ einer Einspeisungsklemme z.B. EL 9210 wird über ein Schütz getrennt. Mit der Digitalen Ausgangsklemme EL 2024 wird dann ein Schütz geschalten, welches die drei Phasen eines Motors wegschaltet.
1.Wo hört bei euch die Sicherheitsfunktion auf?
2.Welchen PL seht ihr als erreichbar? Schütze haben einen B10-Wert von 1 000 000.
3.Wenn ich + einer solchen Klemme wegschalte, ist diese dann sicher weg, wenn die komplette Verdrahtung im Schaltschrank ist? Oder übersehe ich etwas?
wie würdet ihr das Abschalten einer Pumpe bewerten, wenn es über Wegschalten der Versorgungsspannung erledigt wird.
Beispiel:
+ einer Einspeisungsklemme z.B. EL 9210 wird über ein Schütz getrennt. Mit der Digitalen Ausgangsklemme EL 2024 wird dann ein Schütz geschalten, welches die drei Phasen eines Motors wegschaltet.
1.Wo hört bei euch die Sicherheitsfunktion auf?
2.Welchen PL seht ihr als erreichbar? Schütze haben einen B10-Wert von 1 000 000.
3.Wenn ich + einer solchen Klemme wegschalte, ist diese dann sicher weg, wenn die komplette Verdrahtung im Schaltschrank ist? Oder übersehe ich etwas?