Hallo
Ich möchte einen Modbus RTU (RS485) Stromzähler mit einem CM1241 an einer S7 1212c auslesen.
Den MB Comm Load und den MB Master habe ich glaube ich richtig parametriert.
Wenn ich den REQ am MB Master schalte geht der auf BUSY und bleibt dann.
Status ist 0000 und Error ist 0.
DIag LED brennt grün und Hardware ist übertragen.
Auf den RX TX Leds blinkt aber nichts. Da müsste doch eigentlich was blinken, wenn die Kommunikation läuft.??
Ich habe den Zähler und den CM folgendermaßen verbunden:
Pin 8 CM --> A Zähler
Pin 3 CM --> B Zähler
Pin 5 CM --> GND Zähler
Habe es auch schon mit 120 Ohm Widerstand zwischen A und B versucht aber ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Grüße Robert