WinCC Flexible 2005 Advanced PopUp Windows

Andreas

Level-1
Beiträge
120
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist es möglich auf einer Angewählten Seite ein Popup Fenster anzuzeigen (Auf Knopfdruck) z.B. zur Parametereingabe für ein Abgebildetes Objekt?
Ich kriege immer eine neue Seite geöffnet und das ist einfach zu groß...

Gruß
Andreas
 
So weit ich kenne ist Flex 2005 in dieser Beziehung gleich wie ProTool - will heissen, kein Popups!

Wie es aussieht mit Flex 2007 weiß ich nicht, aber vielleicht weiß Jesper ob hier was geändert hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau dies ist von viele nachgefragt. Aber laut Siemens ist ein MsgBox (in ein script z.b.) aus sickerheitsgründen blockiert.

Vielleicht ist ein kombination von faceplate + hide/show animation ein möglicheit.
 
Hi,

danke für die Infos.
Ich finds ziemlich Schade. Jetzt muß ich eine ganze Seite mit dem Krams verschwenden...

Gruß
Andreas
 
zu diesem thema muss ich jetzt mal ne frage loswerden: was sind powertags? ich kenne diese bisher nur aus den lizenzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
powertags sind variablen aus der steuerung die du in deiner visualisierung benutzt, für die kommunikation der steuerung mit der visu (z.b. M, DBX, E, A, T usw.) bei wincc flex z.B. kannst du 128, 512 oder 2048 powertags bestellen ( entsprechende lizenz Runtime128 oder Runtime512.....) wenn ich mich nicht irre.

Die variablen die du in in Wincc erstellst also interne Variablen zählen nicht dazu.
 
Zuletzt bearbeitet:
Powertag: Ist die Einheit fuer eine Symbolische oder Absolute Adresse die die Verbindung zwischen Hmi und SPS nutzt. Hast du nur ein Bit als Variable ist das ein Powertag. Hast du ein Array aus 500 Reals ist das genauso ein Powertag!!!

Interne Variablen: Auch Skriptvariablen zaehlen nicht als Powertag

Pop-up: Es gibt Möglichkeiten Popups zu verwenden! Das Problem ist dass die nicht im Vordergund liegen und nicht skalierbar sind!!! Du koenntest dir aber nen Bildbaustein auf der Vorlage anlegen! Nachteil: Du musst ihn uber Sichtbarkeit aktivieren und vor manchen Objekten (Kurvenanzeige) wird er nicht angezeit...
 
Einen Dialog kannst du aber auch machen über Object "WScript.Shell"
Ist zwar von Siemens nicht erwünscht, aber es geht.
Ich selber habe aber im Vorlagenbild einen Dialog, den ich in einem Script initialisiere (z.B. Text: Wollen Sie wirklich blabla) und den dann auf Visible stelle. Ok und abburch machen Ihn dann wieder unsichtbar, ok = True, abbruch = false in einer internen Variable.... Diese Version erscheint mir sicherer, da der Dialog nicht plötzlich nach hinten verschwinden kann...
 
Zurück
Oben