mp370 über einen cp341(ethernet) mit einer cpu318 verbinden

ja, das geht

ja, das geht. aber warum nutzt du nicht Profibus oder MPI, ist einfacher und billiger.

Zurück zu ethernet: Du hängst in der HW-config einen Ethernet-Stang an den CP und in Protool (nutzt du überhaupt Protool?) kannst Du dann die entsprechende Steuerung auswählen.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo mertens,
ja ich nutze protool. ich habe ein ethernet strang projektiert aber in prootol unter dem parameter steuerung biettet protool nur profibus oder mpi an. ich kann die steuerung mit dem op über ethernet nich verbinden. hast du vielleicht noch ein tipp dazu?
mfg uwe
 
näher..

tschulig, habs irgendwie mim senden verraft.

soweit ich weis, kann man das nur mit wincc flexible realisieren und nicht mit protool
 
Zurück
Oben