Hallo habe folgendes Problem, mein Programm in step7 ist auf einmal beschädigt, daher habe ich ein Backup vom vorabend genommen und die veränderten Bausteine in dieses kopiert. Anschliessend habe ich das OP aus dem einen Programm ins andere kopiert. Kann zwar jetzt das Protool Projekt aus dem simatic Manager öffen. Wenn ich jedoch einem Objekt eine neue Variable zuweisen will kommt jetzt das fenster mit den Step7 Objekten aus meinem projekt nicht mehr. Was muss ich machen dass ich wieder auf meine bestehenden Variablen von Step7 mit Prootol zugreifen kann?
Habe in Protool versucht die funktion in Step7 Projekt integrieren, dann verlangt jedoch das Programm nach einer .pdb Datei und die habe ich nicht gefunden.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen stecken ein paar wochen arbeit in dem Projekt.
Danke für die Hilfe
 
Gucke mal im Simatic Manager ob das OP mit der PLC vernetzt ist (über MPI oder DP), oder gucke mal ob die Steuerung im ProTool mit der PLC verbunden ist.
 
wahrscheinlich wurde die steuerung getrennt.
in protool
doppelklick auf steuerung und die netzeinstellungen neu einstellen
 