Hallo zusammen,
ich habe eine Richtmaschine Baujahr 1986 mit einem Not-Ausschalter,
welcher 2 Öffner frei hat. Ein Öffner wird dazu benutzt die Steuerspannung wegzuschalten im Fehlerfall. Also Not-Aus-Schalter einkanalig ohne Auswerterelais. Wiederanlauf ist nach Not-Aus nicht möglich.
Dann habe ich noch eine Presse Baujahr 1999. Die Presse hat einen 2-kanaligen Not-Aus, welcher durch 4 Schütze gebildet wird. Zwei bilden also immer einen Kanal.
Jetzt soll ich die beiden Maschinen miteinander verknüpfen.
Mit den 2 freien Öffnern des Not-Ausschalters der Richtmaschine, kann ich an der dafür vorgesehenen Schnittstellen die Notausrelais der Presse auslösen. Gut soweit.
Die Presse kann mit zwei freien Not-Aus-Relais-Kontakten die Richtmaschine zweikanalig anhalten. Das geht aber nicht, weil das der Hersteller der Richtmaschine nur einen Kontakt vorgesehen hat.
Darf ich mit nur einem Kanal der Presse die Richtmaschine anhalten,
oder muss ich die Richtmaschine zweikanalig hochrüsten bzw. überhaupt modernisieren?#
Gruß Jens
ich habe eine Richtmaschine Baujahr 1986 mit einem Not-Ausschalter,
welcher 2 Öffner frei hat. Ein Öffner wird dazu benutzt die Steuerspannung wegzuschalten im Fehlerfall. Also Not-Aus-Schalter einkanalig ohne Auswerterelais. Wiederanlauf ist nach Not-Aus nicht möglich.
Dann habe ich noch eine Presse Baujahr 1999. Die Presse hat einen 2-kanaligen Not-Aus, welcher durch 4 Schütze gebildet wird. Zwei bilden also immer einen Kanal.
Jetzt soll ich die beiden Maschinen miteinander verknüpfen.
Mit den 2 freien Öffnern des Not-Ausschalters der Richtmaschine, kann ich an der dafür vorgesehenen Schnittstellen die Notausrelais der Presse auslösen. Gut soweit.
Die Presse kann mit zwei freien Not-Aus-Relais-Kontakten die Richtmaschine zweikanalig anhalten. Das geht aber nicht, weil das der Hersteller der Richtmaschine nur einen Kontakt vorgesehen hat.
Darf ich mit nur einem Kanal der Presse die Richtmaschine anhalten,
oder muss ich die Richtmaschine zweikanalig hochrüsten bzw. überhaupt modernisieren?#