OB 83 für et200sp auswerten

Hallo zusammen,

Ich schreibe einen Baustein der auch den OB 83(Pull or plug of modules) für einen CM 4*IOL in einer et200sp auswerten soll. Ich habe ein Problem, wenn der Rückwandbus unterbrochen und wieder gesteckt wird.

Wenn der Rückwandbus getrennt wird, ist der OB 83 kommend mit "Module gezogen" und der HW_ID für das Module das ich überwache (CM 4* IOL. HW_ID = 277). Soweit so gut. Das Problem ist, beim zusammenstecken wird der OB83 mit HW_ID 278, welche dem Servermodul entspricht aufgerufen. Die Meldungen im Diagnosepuffer sind:

4 von 518; Ereignis-ID: 16# 02:3951
Fehler: Hardware-Komponente wurde entfernt oder fehlt -
|> HW_ID= 277
Gehendes Ereignis
29.01.2012 20:22:00.701

5 von 518; Ereignis-ID: 16# 02:3951
Fehler: Hardware-Komponente wurde entfernt oder fehlt -
|> HW_ID= 258
Gehendes Ereignis
29.01.2012 20:22:00.700

6 von 518; Ereignis-ID: 16# 02:3951
Fehler: Hardware-Komponente wurde entfernt oder fehlt -
|> HW_ID= 278
Gehendes Ereignis
29.01.2012 20:22:00.654


Muss ich da jetzt echt noch die HW_ID vom Servermodul aufnehmen? Und warum gibt es keinen Aufruf, dass der Fehler für mein Modul gegangen ist, wenn es doch einen für gekommen gibt?