ein tipp: ausgänge wieder verknüppel ist unsauber...

und noch einer: könnte es sein, dass die freigabe zurückgesetzt werden soll wenn stop & bänder abgefahren ist?

B1 ----- H1 kann ich nicht nachvollziehen ...müßte das nicht heißen F ---- H1

warum H1&S4 ?

freigaben sollten nicht gesetzt sein, sondern aus logischen verknüpfungen entstehen...bsp: freigabe für einen antrieb ist gegeben, wenn der motorschutzschalter drin ist, der repschalter geschlossen und die schieflaufkontrolle in ordnung ist ... dadurch kann man sich sicher sein, dass die freigabe auch weg geht, wenn sie gehen muss
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Freigabe soll als erstes abgeschaltet werden, da sonst die Bänder stehen würden und dann trotzdem noch Futter auf das Förderband 1 fallen würde. Der Sinn ist ja, dass kein Futter mehr nachkommt und die Bänder durch das nachlaufen den Rest noch wegtransportieren (bis kein Futter mehr auf den Bändern ist).
H1 ist ja die Meldeleuchte für die Freigabe vom Transportgut (also in meinem Beispiel dem Futter). Die soll leuchten wenn es gestattet ist, das Futter auf das Förderband zu kippen. Also dann, wenn man den Schalter S4 (Schalter zum freigeben des Futters) betätigen darf. Also ist H1 nur die Leuchte. Diese soll leuchten, wenn Band 1 läuft. Deshalb: B1-----H1.
F ist die eigentliche Freigabe des Futters. Und die habe ich gesagt, darf nur erfolgen wenn H1 1-Signal hat und wenn S4 betätigt ist.
 
So ähnlich. Es kann ja auch noch vorkommen, dass Band 1 zwar schon läuft, aber der Taster für die Freigabe vom Futter noch nicht gedrückt wurde. Allerdings wüsste ich auch so nicht, wie ich das anstellen soll.
 
Das Problem in meinem FUP ist ja, dass der zwar sofort stoppt, wenn die Freigabe noch nicht erfolgt war (also das hab ich ja richtig. da hab ich ja an der oder-verknüpfung die und-verknüpfung dran gemacht, so wie du das auch meintest), aber das umgekehrt, wenn die Freigabe schon erfolgt war, der trotzdem sofort alles stoppt. weil eben Freigabe nicht 1 sein kann wenn stopp gedrückt ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dabei hängt die freigabe laut unserer betrachtung gar nicht vom stop-befehl ab ... problem wäre noch, dass sie weggeht sobald band3 aus ist ... aber das kann man ja sinnvoll brücken...junge, es ist schon spät... ich guck mir das bei gelegenheit morgen nochmal an...und wenn du noch bißchen knobelst kommste bestimmt drauf...
 
Hm...die Freigabe muss doch vom Stop-Befehl abhängig sein, weil bei stop, zuerst die freigabe ausgehen soll, dann 3 sekunden später band 1 noch mal 3 sejunden später band 2 und noch mal 3 sekunden später band 3.
Also die Freigabe soll nicht erst nach abschalten von Band 3 sondern noch vor abschalten von Band 1 ausgehen.
Aber dann ist wohl erst mal schluss für heute...
 
Hab grad schon mal rausgefunden, dass ich anstatt der Funktion TOF (Ausschaltverzögerung) die Fungtion TON (Einschaltverzögerung) nehmen muss. Allerdings fehlt mir immer noch eine Funktion, mit der ich den Förderbändern sagen kann, ob die Freigabe vor dem Stop-Befehl schon an war, oder nicht. Gibt es denn keine solche Funktion? Also einfach eine Funktion, mit der man den alten Zustand von einer Variable prüfen kann???
 
Ich habe es geschafft. Das funktioniert jetzt :-D. Verdammt bin ich froh, dass das endlich funzt. Noch mal ALLER BESTEN DANK für eure Mühe. Hätte ich ohne eure Hilfe nie hinbekommen. Vor allem vierlagig, danke für das Durchhaltevermögen...
Jetzt geh ich euch nicht mehr auf die Nerven...:)

PS: Das Danke, was ich angekreuzt habe, bezieht sich auf alle Beiträge, nicht nur auf den einen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe es geschafft. Das funktioniert jetzt :-D. Verdammt bin ich froh, dass das endlich funzt. Noch mal ALLER BESTEN DANK für eure Mühe. Hätte ich ohne eure Hilfe nie hinbekommen. Vor allem vierlagig, danke für das Durchhaltevermögen...
Jetzt geh ich euch nicht mehr auf die Nerven...:)

PS: Das Danke, was ich angekreuzt habe, bezieht sich auf alle Beiträge, nicht nur auf den einen!

mooooooment ... wollen natürlich deine lösung sehen und dran rumkritteln wie blöde
 
paar kommentare stehn dran ... ansonsten für ne theoretische überlegung nicht schlecht
 
Zuletzt bearbeitet:
Das mit dem K2 = Motorschütz 3 stimmt so. Diese Zuordnung war in der Aufgabenstellung schon drin. Warum der Lehrer das so gemacht hat versteh ich auch nicht. Wahrscheinlich um uns zu verwirren.
Meinst du mit dem Ausgänge nicht verknüpfen, dass ich nicht schreiben soll: K1-----B1, sondern: RS_1------B1 ?
 