Hallo zusammen.
Ich habe mehr aus Zufall eure Beiträge über das detektieren von Leckagen in Wasserleitungssystemen gelesen.
Ich habe dieses Problem schon vor 10 Jahren gelöst, nach dem ein Rohrbruch über Nacht unseren Kellerraum mit 50 cm Wasser geflutet hat.
Das war natürlich ärgerlich und teuer. Da ich mich mit Wasser und SPS (Servicetechniker für Wasseraufbereitungsanlagen) auskenne, habe ich nachgedacht und eine System, was mit einer kleinen LOGO arbeitet, installiert und so programmiert, dass die Wasserzufuhr über ein Magnetventil gestoppt wird, wenn das Wasser länger als Zeit xy läuft.
Funktioniert seit dem zuverlässig, wenn zum Beispiel eine Toilettenspülung nicht dicht gemacht hat oder ein Flexschlauch porös geworden war.
Klar, es kann nicht verhindert werden, dass Wasser austritt, aber durch die Zeitbegrenzung werden größere Schäden vermieden.
Ich habe das System auch mal versucht zu vermarkten, scheiterte aber anscheinet am Preis von ca. 1200€.:-(
Gute Sensorik kostet.
Ich habe mehr aus Zufall eure Beiträge über das detektieren von Leckagen in Wasserleitungssystemen gelesen.
Ich habe dieses Problem schon vor 10 Jahren gelöst, nach dem ein Rohrbruch über Nacht unseren Kellerraum mit 50 cm Wasser geflutet hat.
Das war natürlich ärgerlich und teuer. Da ich mich mit Wasser und SPS (Servicetechniker für Wasseraufbereitungsanlagen) auskenne, habe ich nachgedacht und eine System, was mit einer kleinen LOGO arbeitet, installiert und so programmiert, dass die Wasserzufuhr über ein Magnetventil gestoppt wird, wenn das Wasser länger als Zeit xy läuft.
Funktioniert seit dem zuverlässig, wenn zum Beispiel eine Toilettenspülung nicht dicht gemacht hat oder ein Flexschlauch porös geworden war.
Klar, es kann nicht verhindert werden, dass Wasser austritt, aber durch die Zeitbegrenzung werden größere Schäden vermieden.
Ich habe das System auch mal versucht zu vermarkten, scheiterte aber anscheinet am Preis von ca. 1200€.:-(
Gute Sensorik kostet.