Hallo,
muß eine Steuerung für eine Pumpe mit ca. 15KW und eine mit 1,5 KW bauen,
aus dem Versorgungsschrank bekomme ich vom PNOZ 2 Kanäle, 1. Kanal 24V und 2. Rückführung...
Wie muß ich die Steuerung aufbauen?
Mein Kollege sagt, ich muß für den großen Motor 2 Schütze vorsehen, falls eine kleben bleibt, ist das richtig? das habe ich nirgendswo gesehen?!
Ich habe mir gedacht, ich nehme 2 kleine Schütze, die versorge ich mit dem 1. Kanal vom PNOZ, das 2. Kanal schleife ich NC mit allen Schützen...,
Falls NOT-AUS vom PNOZ kommt, schmeißt es die kleinen Schütze ab und somit auch die großen.
Bitte um Rat!
muß eine Steuerung für eine Pumpe mit ca. 15KW und eine mit 1,5 KW bauen,
aus dem Versorgungsschrank bekomme ich vom PNOZ 2 Kanäle, 1. Kanal 24V und 2. Rückführung...
Wie muß ich die Steuerung aufbauen?
Mein Kollege sagt, ich muß für den großen Motor 2 Schütze vorsehen, falls eine kleben bleibt, ist das richtig? das habe ich nirgendswo gesehen?!
Ich habe mir gedacht, ich nehme 2 kleine Schütze, die versorge ich mit dem 1. Kanal vom PNOZ, das 2. Kanal schleife ich NC mit allen Schützen...,
Falls NOT-AUS vom PNOZ kommt, schmeißt es die kleinen Schütze ab und somit auch die großen.
Bitte um Rat!