1 Sicherheitsschaltgerät für 2-Hand und 1 Sicherheitsschaltgerät üfr Not-Aus und Türe

dentech

Level-1
Beiträge
577
Reaktionspunkte
39
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich weiß nicht ob ich in der richtigen Kategorie bin, sonst bitte verschieben.

Für einen Rundschalttisch brauche ich 1 Sicherheitsrelais für die 2-Hand Überwachung und 1 Sicherheitsrelais für die Schutztüren und den Not-Aus. Kann man das so aufteilen? Muss ich die beiden verbinden oder gibt es ein Sicherheitsrelais für beide Anwendungen?
 
Also ich sehe nicht, warum man das nicht mit zwei getrennten Sicherheitsrelais machen dürfen sollte.
Es handelt sich sich ja im Grunde auch um zwei unabhängige Funktionen.

Funktional musst Du die beiden auf jeden Fall verbinden - Die 2-Hand-Auslösung darf die Maschine nur starten, wenn alle Türen zu und der Not-Aus nicht betätigt ist.
 
Zurück