Hallo, wie stelle ich es an, dass bei Neustart der SPS (S7-400) die Störmeldungen nicht alle auflaufen, sondern für 3min unterdrückt werden?

danke für eure hinweise.
 
In OB100 ein Bit setzen, z.B. einen Merker,
diesen Merker nach deinen 3 Minuten rücksetzen,
solange der Merker aktiv ist, entweder die Störmeldungen sperren,
oder einfach den Störmelde-DB auf 0-halten (irgendwo am Ende des OB1)

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jo, ich habs umgekehrt. Es existiert ja in der Regel eh ein Merker, daß die Anlage eingeschaltet ist. Der ist auch an jeder Störmeldung mit dran, damit eine Anlage, die nicht läuft (Hauptschalter aber an) nicht irgendwelche sinnlosen Störungen raushaut. Dieser Merker wird über einen Timer nochmal verzögert und bei Störungen vorgeschaltet, die in den ersten Sekunden beim Anlagenstart noch nicht ausgelöst werden dürfen.
 
So nicht ....

Hallo,

ottopaul schrieb:
Hallo, wie stelle ich es an, dass bei Neustart der SPS (S7-400) die Störmeldungen nicht alle auflaufen, sondern für 3min unterdrückt werden?

Wenn ich beim Einschalten einer Anlage für 3 minuten die Ausgabe von Meldungen per Holzhammermethode unterdrücken muss, würde ich doch erstmal die korrekte Erfassung der Störzustände in Frage stellen. Das kann und darf nicht sein !!!

Gruß

Question_mark
 
Das sehe ich auch so. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, daß jede Menge Störmeldungen im Betrieb auflaufen, die die Ursache nicht kenntlich machen.
Ein Beispiel: Eine ET200-Baugruppe meldet eine Störung, weil die Aktorspannung fehlt. Das wiederum ist aber normal, weil eine Sicherheitseinrichtung (Scanner, Lichtvorhang) diese abgeschaltet hat. Es darf dann die Störung von der Baugruppe nicht gemeldet werden.
Wenn man auf solche Dinge achtet, braucht man auch keine 3 Minuten-Überbrückung, weil die jeweilige Ursache korrekt angezeigt wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,



Wenn ich beim Einschalten einer Anlage für 3 minuten die Ausgabe von Meldungen per Holzhammermethode unterdrücken muss, würde ich doch erstmal die korrekte Erfassung der Störzustände in Frage stellen. Das kann und darf nicht sein !!!

Gruß

Question_mark

Das ist doch Wortklauberei. Ok, 3 Minuten erschienen mir auch etwas lang, aber es gibt diverse Geräte und Prozesse, die sich erst anmelden bzw. einpendeln müssen. Es kann also durchaus sinnvoll sein, bei Anlagenstart ersteinmal einige Meldungen zu unterdrücken (Temperaturüberwachung eines Teilebades z.Bsp.) Ich denk mal ottopaul hat sich da etwas unglücklich ausgedrückt und meint genau solche Störmeldungen und genau das mit unterdrücken. Also wird mit dem Merker verhindert, daß die Störmeldung überhaupt erst gesetzt wird und nach einer einstellbaren Zeit, wird dann alles freigegeben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist doch Wortklauberei. Ok, 3 Minuten erschienen mir auch etwas lang, aber es gibt diverse Geräte und Prozesse, die sich erst anmelden bzw. einpendeln müssen. Es kann also durchaus sinnvoll sein, bei Anlagenstart ersteinmal einige Meldungen zu unterdrücken (Temperaturüberwachung eines Teilebades z.Bsp.) Ich denk mal ottopaul hat sich da etwas unglücklich ausgedrückt und meint genau solche Störmeldungen und genau das mit unterdrücken. Also wird mit dem Merker verhindert, daß die Störmeldung überhaupt erst gesetzt wird und nach einer einstellbaren Zeit, wird dann alles freigegeben.

Toc udn Tod brauchen ja teils 10 Min
 