Hallo,
ich möchte zwei Anlagen koppeln die autartk sind aber denoch ifos untereinander austauschen sollen.
Die ältere Anlage ist in S5 prog. und hat Profibus
Die neue in S7 mit Profibus.
Kann ich da einen gewöhnlichen DP/DP koppler nehmen oder gäbe es da Probleme weil es nicht gleich Systeme sind.
Wie ist eure Erfahrung?
Danke für Hinweise und Grüße
 
Hallo Outrider,

Habe so etwas schon gemacht. Ging problemlos nachdem ich die richtige GSD-Datei im COM-Profibus installiert hatte.

Da der Koppler auf E-/A-Basis läuft ist es ziemlich egal welche CPU hintendran hängt.

Bei Zeitkritischen Signalen sollte aber ein bisschen auf die zeitlichen Zusammenhänge geachtet werden.

Hoffe geholfen haben zu können dtsclipper
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Outrider

Du musst unbedingt auf die Reihenfolge der Einträge achten in der HW-Config, bzw im Com Profibus.
Wenn z.b. in der S5 zuerst 2 DW Ausgänge sind, dann müssen in der S7 in der 1. Zeile 2 DW Eingang sein usw.
Sonst funktioniert es evt. nur bis zum Ausfall eines der beiden Busteilnehmer.

Viel Erfolg
 