S5 + Interbus

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS-Gemeinde,

ich habe demnächst eine Anlage umzubauen. Im Zuge des Umbaus soll die vorhandene S5 durch eine S7/300 ersetzt werden. Die Peripherie ist mit Interbus installiert. Was brauche ich da und was muss ich beachten?

Schönen Weihnachtstag noch!
Karli
 
#Nur mal so grob

Ich hab das mal gemacht. Ist lange her und war bei einem anderen Arbeitgeber. Will meinen das ich mich an keine details mehr erinnere.
Es gibt eine Baugruppe von Phoenix die, die Bauform einer S7 300 Baugruppe hat. die bindest Du als FM-Baugruppe in die Hardwarekonfiguration ein. Die Konfiguration der Ein und Ausgänge läuft über eine Phoenix eigene Software.
 
Interbus

Hallo Karli,

na die Fressorgien überstanden? ;-) So als erstes brauchst du natürlich die Baugruppe, die 300 DSC-T und die CMD-Software. Die funktioniert für die 300er ab Version 4.50. Musst mal schaun womit bisher gearbeitet wurde. nicht dass du mit 4.50 ranwillst und mit 4.61 wurde schon geändert. Aktuell dürfte die 4.62 sein.

Dann kannst du die Beispielprogramme von Phoenix verwenden. Ich empfehle die Betriebsart asynchron mit Synchronisationsimpuls. Bevor die CPU ausgewählt wird musst du unbedingt das Programm anschauen wie die E/A-Belegung ist und ob per L PW / T PW auf Adressen oberhalb 128 zugegriffen wird.

Hier im Forum gabs schon mal paar Worte zu Interbus, such mal. Kannst dir auch auf meiner Page mal eine Beispielprojektierung ansehen.

MfG
André Räppel
 
Moin,
es ist erfreulich wer so alles die Zeit sinnvoll nutzt ;)

Wie schon zu lesen war. Beachte die Versionen. der Interbus SW.
Dein Prg muss um einige Bausteine von Phoenix ergänzt werden, und dann sollte es klappen.

Beachte, wenn du Adressen veränderst, dass ggf. die Bitvorverarbeitung angepasst werden muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Interbus

Hallo SPS-Profis!

ich wünsche nen guten Rutsch. Danke für die Antworten. Was ist Bitvorverarbeitung? Und was ist mit den Adressen oberhalb der 128? Werd mir im neuen Jahr mal alles ansehen

Karli
 
Die Bitvorarbeitung sorgt für eine schnelle Abschaltung der Ausgänge, weil sie auf der Interbuskarte realisiert ist und somit nicht vom SPS-Zyklus abhängig.
 
Zurück
Oben