S7 200, keine Kummunikation

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
USB/RS232-Adapter

Hallo,
ich denke, Dein STEP7-Micro/WIN kommt mit dem vorgeschalteten (noname?)USB/RS232-Adapter bzw. dessen USB-Treiber nicht klar. (welche Version von Micro/WIN hast Du? Welches Windows?)

Nimm mal einen Computer mit "echter" COM-Schnittstelle.
Oder nimm ein Siemens-USB/PPI-Kabel.
Hast Du noch eine weitere S7-200 CPU zum überprüfen deiner Kabel-Konstruktion?

Du kannst auch mal an der PPI-Schnittstelle der CPU die Spannung zwischen Pin 3 und Pin 8 messen, da sollten ca 2V Gleichspannung meßbar sein. Oder schließe mal ein Textdisplay TD200 an und schau, ob es mit der CPU kommuniziert (TD200 Kommunikations-Einstellungen durchprobieren).
 
Hab gerade mal das 300er Kabel (USB Kabel) genommen und auf PPI umgestellt, geht auch nicht. :-(
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt bekomm ich das Bild hier zusehen?!

Arbeite leider das 1x mal gerade mit der 200er. Sorry.


Unbenannt2.JPG





Hab auch gerade mal auf Profibus umgeschaltet aber da findet er genau das gleiche. Adresse 2 von einem Unbekannten Gerät. :-(
 
Zuletzt bearbeitet:
Kommunikationsmodul anschließen

Hallo Steve38,

schließ mal ein Kommunikationsmodul an die CPU an und gehe darüber auf die CPU:
* EM277: Profibus-DP-Slave, geht auch mit MPI
* CP243-1: Ethernet-Modul
* EM241 Modemmodul, geht notfalls auch, braucht 'nen analogen Telefonanschluß

Über diese Module kommst Du auf die CPU, auch wenn der CPU-PPI-Port kaputt sein sollte.

MfG
PN/DP
 