Temperaturmessung mit 314er

chefren_new

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

im muss sagen das Forum is echt super, mir murde immer schnell geholfen.

habe aber wieder eine kleine Frage:
Möchte gerne eine Temperaturmessung realiesieren,
Was ist der Unterschied bei einem Pt100 2,3,4 Leiter? und welchen könnte ich direkt an meine Steuerung anschliessen?
Möchte die SPS CPU gerne erweitern welches modul sollte es für Temperatur sein? kann ich ein SM331 verwenden ?

Danke Gruß
 
Bezüglich Baugruppe:
Jede wo bei den Technischen Daten PT-100 genannt ist:
https://mall.automation.siemens.com...69-1370-1388-1486-1530-1539-1540-&jumpto=1540

Bezüglich Anschluss:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8859629

2 Leiter: Der Leitungswiderstand schlägt sich voll aufs Temperatursignal nieder (grundsätzlich zu hohe Temperaturanzeige)
3 Leiter: Der Widerstand eines Leiters wird gemessen und kompensiert, beim 2ten Leiter wird davon ausgegegangen, dass der Widerstand identisch ist.
3-Leiter ist sowas wie Industriestandart
4 Leiter: Die Leitungswiderstände beider Leiter sind gemessen und voll kompensiert.
Eigentlich nur notwendig wenn das PT-100 Signal über veränderlich Sachen geschleift ist (Relais, Stecker ...), die altern oder oxidieren.

Mfg
Manuel
 
Servus,
es gibt auch PTs die direkt ein mA-Umwandler haben. Das mA-Signal könnte dann einfach mit einer Analogen Eingangskarte abgefragt und ausgewertet werden.
Die wären wahrscheinlich auch zu empfehlen. Die PT100-tauglichen SMs hatten eine ziemlich schlechte Auflösung. Wenn man die Temperatur einer normalen Heizung regeln will, wird das recht grob.
Mit dem 4-20mA-Wandler kannst du jede normale Analogkarte nehmen und bist genauer.
Wenn es Geld kosten darf, kannst du dein Thermometer aber auch gleich mit Profibus-PA-Wandlern kaufen.
 
Die PT100-tauglichen SMs hatten eine ziemlich schlechte Auflösung. Wenn man die Temperatur einer normalen Heizung regeln will, wird das recht grob.
Mit dem 4-20mA-Wandler kannst du jede normale Analogkarte nehmen und bist genauer.

Sorry, aber deinen Argumenten kann ich nicht recht folgen.
Für die Regelung einer normalen Heizung reicht die Auflösung und die Genauigkeit der PT100-Analogeingänge allemal. Haben wir zigfach im Einsatz und keinerlei Probleme.
Dass die Wandler wesentlich genauer sind, kann ich nicht bestätigen. Schliesslich treten bei der Wandlung auch Fehler auf.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die wären wahrscheinlich auch zu empfehlen. Die PT100-tauglichen SMs hatten eine ziemlich schlechte Auflösung. Wenn man die Temperatur einer normalen Heizung regeln will, wird das recht grob.
Mit dem 4-20mA-Wandler kannst du jede normale Analogkarte nehmen und bist genauer.
Wenn es Geld kosten darf, kannst du dein Thermometer aber auch gleich mit Profibus-PA-Wandlern kaufen.

Also da stimme ich auch nicht zu, du musst halt erstens die Auflösung erhöhen und gegebenfalls kannst Du auf Klima-PT100 umschalten wenn es der Messbereich ermöglicht.
Das funzt von der Digitalisierung auf ein paar hundertstel Grad, also weit besser als das PT100 genau ist....

lG
Karl
 
Die wären wahrscheinlich auch zu empfehlen. Die PT100-tauglichen SMs hatten eine ziemlich schlechte Auflösung. Wenn man die Temperatur einer normalen Heizung regeln will, wird das recht grob.
Mit dem 4-20mA-Wandler kannst du jede normale Analogkarte nehmen und bist genauer.
Wenn es Geld kosten darf, kannst du dein Thermometer aber auch gleich mit Profibus-PA-Wandlern kaufen.
Also die Karte sollte schon eine Auflösung von 13 Bit inklusive Vorzeichen haben, ich glaube aber das haben jetzt alle. Und dann funktioniert das auch einwandfrei.
Ich bevorzuge aber auch die Variante Fühler mit eingebautem Wandler.
Da kann man gleich 8 Fühler auf eine Analogeingangskarte legen und der Fühleraufpreis für den Wandler hält sich bei den meisten Anbietern in Grenzen.
 
Hallo

mit welchem Modul kann ich 4 Anschliessen ? und ist es egal ob 2-3-4 Leiter?
Hab einen C314 CPU die hat ja 5x AI ist es nicht besser Messumform zu kaufen oder doch ein Modul?

Gruß
 
Zurück
Oben