Ausfall eines IO-Devices

Serdar G

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen erstmal an alle,

ich habe eine Profinet IO Kommunikation aufgebaut, in der mehrere Frequenzumrichter miteinander kommunizieren sollen. Die Anlage läuft soweit eigentlich ganz gut.
Jedoch würde mich sehr interessieren, wie es möglich ist, das man beispielsweise beim Ausfall eines IO-Devices sich anzeigen lassen kann, welcher Frequenzumrichter denn genau Defekt bzw. ein Problem hat. Natürlich sehe ich das sofort im HW-Manager (online), aber ich würde gerne das Problem so lösen, das man das Problem erkennt, ohne in den SIMATIC Manager zu schauen.
Ich habe gelesen, dass bei einem Komm.-Fehler bei Profinet die OBs 82,85 und 86 angesprochen werden. Und über Ihre Schnittstelle müsste es doch möglich sein, genau den IO-Device zu ermitteln, der ausgefallen ist:confused:
Wenn ja, welche Variable wäre es dann??
Ich könnte ja rein theoretisch dann jedem IO-Device eine Lampe zuordnen, die angeht, sobald dieser ausfällt. So könnte jemand der die Anlage überwacht sofort sehen, das beispielsweise bei aufleuchten der Lampe 5 der Freuquenzumrichter 5 ein Problem hat.

Sorry ich bin Student und arbeite gerade an diesem Projekt. Das ist meine erste Erfahrung mit Profinet :)
Würde mich über baldige Antworten sehr freuen.


Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für die schnelle Antwort:ROFLMAO:

Ok, das ist eine Möglichkeit.....

Kann man das aber nicht auch direkt in den OBs programmieren?
Ich mein wenn der zugehörige Baustein angesprochen wird, müsste man doch auch in der Lage sein, es direkt aus ihm herauszulesen?

Oder bin ich da vollkommen auf einer falschen Spur???
 
In OB86_RACKS_FLTD wird auch die Stationsadresse eingetragen, die ausgefallen ist.
Diese dann in einem DB abgelegt und am TP angezeigt.


Gruß wolder
 