frage zu symbolik bei step 5

Milo_M

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo miteinander...

ich habe eine frage bezüglich der symbolik bei step 5
beim einstellen der symbolik erscheint eine meldung mit dem text "diskettenfehler".

kann mir jemand einen tip geben, wie ich diesen fehler wieder wegbekomme?

an der symbolik wurde nichts geändert und sie kann in der zuordnungsliste auch angeschaut, jedoch im editor nicht eingeschaltet werden...

vielleicht hatte dieses problem ja auch schon wer, in der hilfe konnte ich leider nichts finden...

vielen dank für eure antworten...

grüsse aus der schweiz

Milo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo kai...

danke für den link...
der fehler der bei mir auftaucht heisst lediglich "diskettenfehler" keine weiteren bezeichnungen oder dergleichen...

ich denke das ist sonst irgend ein problem...

danke und gruss...

Milo...
 
Mit welcher STEP 5-Version arbeitest Du?

Ansonsten kann Dir noch anbieten, dass Du mir das STEP 5-Projekt per E-Mail schickst und ich dann mal ausprobiere, ob es auf meinem Rechner die selben Probleme mit der Symbolik gibt. Meine E-Mail Adresse würdest Du dann per PN bekommen.

Gruß Kai
 
Oder mal ne S5 Software eines anderen Herstellers ( zB. IBH) versuchen. Evtl mit ner Demo Version.

Benutzt du einen "normalen" PC oder zB. ein PG 710 oder sowas. Weil beim PG710 kenne ich das Problem da musste ich manchmal 10 Veruche machen bis das PG die Diskette akzeptiert hat.

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bist du sicher, dass kein Schreibschutz im Spiel ist (Datei oder Datenträger) ?
Evtl. mal die Z0.INI, Z1.INI und die Z2.INI löschen, nur die Z0.SEQ eintragen und neu übersetzen.

Grüße von HaDi
 
hallo HaDi...

also...

ich arbeite mit einem siemens field pg und der letzten "aktuellen" step5 version... kann jetzt nicht gerade nachschauen, welche nummer die hat, glaube 7.23, ist das möglich?

des weiteren arbeite ich nicht mit disketten, sondern die projekte sind und waren stehts unter s5daten auf der festplatte des pg's gespeichert...

ich habe nun auch 2 oder 3 weitere projekte, bei welchen der selbe fehler auftaucht, beim grösseren teil, welcher sich an projekten auf der festplatte befindet, funktioniert alles wunderbar...

neu übersetzen? kannst du mir kurz sagen, wie das fuinktioniert, ich bin in step5 nicht so der kenner...

ist das der punkt seq nach ini umsetzen oder so ähnlich?

vielen dank für eure antworten...

Milo...
 
Mal ne blöde Frage:
Hast Du unter "Projekteinstellung" auch den richtigen Dateipfad für die Symbolik eingestellt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ist das der punkt seq nach ini umsetzen oder so ähnlich?
Ja, genau so oder im Symbolikeditor Übernahme drücken, dabei werden aus der Z0.SEQ (Zuordnungsliste, eine ganz gewöhnliche Textdatei) die Dateien, die mit Z0.INI, Z1.INI und Z2.INI enden (Symbolikdateien), erzeugt, diese Dateien verwendet Step5 für die Anzeige der Symbolik.
Um sicher zu gehen, würd ich die 3 INI-Dateien löschen, bevor ich Step5 starte, dann nur die Zuordnungsliste in den Voreinstellungen eintragen (für die Symbolikdatei wird automatisch der Name übernommen) und dann halt die Symbolikdatei(en) erzeugen.
Ist aber nur so eine Idee, den Fehler kenne ich nur aus der Zeit, als noch Disketten verwendet wurden und da waren es tatsächlich Diskettendefekte ( bei älteren Step5-Versionen auch mal ein eingelegter Schreibschutz).
Wenn das nix bringt und es nicht allzu geheim ist, kannst du ja mal ein Projekt hier reinstellen.

Grüße von HaDi
 
hallo miteinenader...

ich hatte bisher keine zeit mehr, mich mit diesem problem zu befassen, desshalb kamen keine reaktionen mehr von mir...

nun habe ich die datei neu übersetzt, wie hadi beschrieben hat und es funktioniert wieder...

vielen dank...


gruss aus der schweiz...

Milo
 
Zurück
Oben