Hallo SPS-Gemeinde,
ich habe eine Simatic S5 115U mit einer 942er CPU und einen alten PC auf dem ich STEP5 V7.1 und WinCC flexible 2008 installiert habe. Nun möchte ich auf dem PC eine Visualisierung erstellen die mit der S5 kommuniziert. Das STEP5-Programm ist fertig und läuft einwandfrei. Es wurde übrigens auf diesem PC erstellt und mit einem Original Siemens-Kabel V24/TTY-Schnittstellenwandler überspielt und getestet. Status funktioniert einwandfrei, nur wenn ich das WinCC-Projekt generiert habe, sagt mir die Software, daß keine Verbindung zur Steuerung besteht. In WinCC habe ich bei der Verbindung die TTY-Schnittstelle mit AS511-Protokoll angewählt.
Was mache ich falsch?
lg
Armin
ich habe eine Simatic S5 115U mit einer 942er CPU und einen alten PC auf dem ich STEP5 V7.1 und WinCC flexible 2008 installiert habe. Nun möchte ich auf dem PC eine Visualisierung erstellen die mit der S5 kommuniziert. Das STEP5-Programm ist fertig und läuft einwandfrei. Es wurde übrigens auf diesem PC erstellt und mit einem Original Siemens-Kabel V24/TTY-Schnittstellenwandler überspielt und getestet. Status funktioniert einwandfrei, nur wenn ich das WinCC-Projekt generiert habe, sagt mir die Software, daß keine Verbindung zur Steuerung besteht. In WinCC habe ich bei der Verbindung die TTY-Schnittstelle mit AS511-Protokoll angewählt.
Was mache ich falsch?
lg
Armin