CPU in Stop aber Ausgänge auf ET200s bleiben

Züttu

Level-1
Beiträge
195
Reaktionspunkte
19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ein kleines Problem. Im Einsatz habe ich eine CPU317 mit ET200s über Profibus angebunden. Wenn meine CPU nun auf Stop geht bleiben die Ausgänge auf den ET200s, sowie meine Magnetventile auf Bürkert Ventilinseln und die Steuerwörter für meine FU's anstehend (alles über Profibus angebunden). Gibt es irgendwo eine Möglichkeit das bei CPU-Ausfall alles stoppt?
 
Hallo,

bin mir nicht ganz sicher.
für den Profibus hat der Master einen Auto_Clear befehl.
Standart ist Auto_Clear=True
Dann bringt der MAster die Slaves in einen sicheren Zustand und geht danach slebt in einen sicheren Zustand.
Ist der Auto_Clear=False werden die Slaves nicht in einen Sicheren Zustand gebracht. Hierdurch könnten die lezten Parameter bleiben.

Muss wieder weiterarbeiten, sonst hätte ich es dir flink raus gesucht.

Hoffe ist dir dennoch hilfreich.

(An der ET200 liegt es nicht, ist eine standart)
 
In den Einstellungen mehr oder weniger jedes Slaves,
gibt es ein Häckchen "Ansprechüberwachung".

Ist dieses Aktiv oder nicht?

Imho ist das das einzige was wirklich jeder Slave unterstützt, und einen derartigen Effekt hat.

Mfg
Manuel
 
schau mal in der HW-Konfig bei den Ausgangskarten in den Objekteigenschaften nach. Dort müsste unter dem Reiter "Ausgänge" die Einstellmöglichkeit "Verhalten bei CPU-Stop" zu finden sein. Dort "ASS" eintragen. Das bedeutet strom-und spannungslos bei CPU-Stop.
Edit: Hab mich verguckt! Aussage gilt für AO-Karten in ET200M-Slaves

Gruß Approx
 