Probleme mit dem SFC1

Magni

Level-2
Beiträge
313
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, die Suche hat nichts ergeben, deshalb frage ich hier mal direkt.

Ich rufe den SFC1 auf, um das aktuelle Datum und die Zeit in einem DB abzulegen. Doch irgendwie bekomm ich den Eintrag am Aktualausgang nicht gebacken. Was mache ich falsch? Siehe Anhänge..

Gruß Heiko
 

Anhänge

  • Neues Bild (3).jpg
    Neues Bild (3).jpg
    32,6 KB · Aufrufe: 30
  • Neues Bild (5).jpg
    Neues Bild (5).jpg
    70,3 KB · Aufrufe: 23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Paule, das habe ich auch schon probiert. STEP7 bietet mir sogar die richtige Adresse zur Auswahl an. Wenn ich es dann auswähle bekomme ich die Meldung "Fehler bei der Übersetzung"

Gruß Heiko
 
Hi
Ich greife das Thema nochmal auf.....Ich setze auch ein SFC1 ein damit ich in meinem Touchpanel die Uhrzeit anzeigen lassen kann. Ich hab den SFC1 einfach in einem FC geschrieben. Den Ausgang CDT leg ich in meinem DB als Date_And_Time ab.
In Winn CC flexible hab ich jetzt mein Datum Uhrzeit-Feld. Da füg ich die Variable aus dem DB ein.
Ich bekomme aber keine Anzeige. Ab und zu blinkt kurz im Touchpanel eine falsche Zeit/Datum auf, keine Ahnung warum. Kann mir einer helfen?
Die Falsche Uhrzeit lassen wir mal aussen vor, da muss ich glaub ich mit dem SFC0 arbeiten. Ich will erstmal eine Uhrzeit/Datum im Panel stehen haben ;)

MFG
SFC1.JPGDate_Time.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was nützt es, auf dem Panel stolz eine Uhrzeit anzuzeigen und alle Meldungen haben einen Zeitstempel von Anno dunnemals?
Was Du brauchst ist eine Uhrzeit-Synchronisation des Panels. Die filtert nebenbei auch gleich nicht konsistente und nicht plausible Zeitangaben automatisch raus. Dazu brauchst Du nur den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung" einrichten und die CPU-Uhr am besten auch synchronisieren, z.B. per NTP.
Siehe mal hier, da wird auch gleich noch die Sommerzeit-Umschaltung erledigt

Harald
 