... in Deutsch bin ich noch nicht so Stark geworden , auf russisch könnte ich vielleicht besser erklären ...
Ich dachte schon du bist ein Dummkopf, und habe mich ganz herrlich hier
an meinem Mac darüber amüsiert.
Ja das stimmt schon das die
Kontakte durch Schmutz und Wasser ihre
Eingenschaften verändern (eigentlich komisch weil sie ja IP67 haben).
Das was du als "Kontakten Filter" bezeichnest ist dann eine
Softwareseitige entprellung des Positionsschalter, diese brauchst du
aber auch bei einem neuen Positionsschalter, weil laut
Siemensunterlagen die Prellzeit bei 2ms-4ms liegt. Sie kann aber
bei ungünstigen Bedingungen auch 40ms lang sein. Und wenn man die
Zykluszeit der Logo ausrechnet ( 1,5ms für die erkennung von
der Zustandsänderung am Eingang + ca 0,1ms für die Ausführung
der Zählerfunktion = ca 1,6ms) sieht man das der Schalter dann mehrmals
den Zähler hochgezählt haben kann.
Wenn du den Link oben unter Kontakte anklickst, findest du mehr
Informationen über Kontakte, im allerfeinsten richtigen Deutsch zum
üben.