Kommunikation von 416F-2 wechseln zu IM151-8

Waka

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich habe eine bestehende Kommunikation von meiner CPU 416f-2 mit dem CP 443-1 zum PC. Läuft auch alles ganz gut. Nun will ich aber das Programm auf meine IM 151-8 mit integriertem CP spielen, aber es geht nicht.
Die Kommunikation geht über Ethernet / PROFINET und ich würde gerne TCP und UDP übertragen.
Was muss ich da alles beachten? Ich bin Student und momentan etwas überfordert.
 
Die PN-CPU haben die CP integriert. Dummer weise können diese, im Gegensatz zur externen CP, nicht einfach über eine parametrierte Verbindung (NetPro) eine Verbindung automatisch aufbauen, sondern man muß das selbst "zu Fuß" erledigen. Dazu gibt es bei Siemens ein Beispiel "offene Kommunikation", heiß das glaube ich.

Siehe diesen Beitrag: http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=258303&postcount=4

Der Punkt "Verbindung über integrierte IE-Schnittstelle einer PN-CPU"!

PS: Wer hat denn den aktiven Part, die SPS? Dann siehe oben. Es ist wichtig, die richtigen Bausteine zu nutzen, d.h. für die IM müssen u.U. die Bausteine für die Kommunikation ausgetauscht werden. (siehe Simatic-Library im Step7-Manager)
 