Zwei schier unlösbare Aufgaben, CPU 315-2DP

OKL

Level-1
Beiträge
143
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS-Leidensgenossen,

ich habe eine gebrauchte CPU 215 2DP in Betrieb genommen (vor 2 Wochen). Vorher habe ich diese Ur-gelöscht. Alles fein. Daneben ein alter Ethernet-CP, eine 32DI und 32DO. Alles funktionierte fein. Profibus war nicht angeschlossen, nirgendwo eine Fehler-LED ein.

Gestern Abend war auf einmal die CPU in STOP, Systemfehler. Über den CP kam ich auf die CPU, konnte noch DBs anschauen etc. Vorher lief über ein Jahr eine 314er CPU mit gleicher Konstellation. An der Hardware hat sich also nur die CPU geändert, die 2 Wochen lief un dann stand nach dem Stop im Fehlerspeicher geschrieben: (Hardware - Online brachte nur einen Fehler der CPU zum Vorschein)

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP

Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand

6ES7 315-2AF02-0AB0 - - - 3

Baugruppenträger: 0

Steckplatz: 2

Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 6547

Parametrierfehler beim Parametrieren von Baugruppen (nicht über P-Bus, sondern Abbruch Download)

nicht anwenderrelevant: SDB-Nummer: 1001

Betriebszustand: STOP (intern)

interner Fehler, kommendes Ereignis

21:50:29.248 14.02.2012


Ich führte einen Reset (Urlöschen, Warm- und Kaltstart ohne Ergebnis) durch (am Gerät, online war das nicht möglich), nach kurzem Versuch in RUN zu gehen (blinken) zeigte sich wieder die Systemfehler LED. Kein RUN in Sicht. Heute morgen dann der Versuch ohne Peripherie, die CPU lief wieder in RUN, kein Systemfehler.


Meine Heizung soll bald ohne solche Macken laufen, vielleicht hat von euch einer solchen Murks schon gehabt?


Das zweite Vorhaben: Firmware-Update. Ich habe leider keine Flash-Karte gesteckt! Daher kann ich das momentan nicht realisieren. Vielleicht wohnt ja einer von euch im Erzgebirgskreis und kann mir eine leihen ;o) Vielleicht treibe ich auch noch eine auf. Hat das Prozedere schon einer von euch erfolgreich durchgeführt?

Vielen Dank für eure Hinweise.


MfG

Olaf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Lipperlandstern,

werde ich heute mal überprüfen. War halt nur komisch, dass ich meine alte CPU wieder reingehangen hatte und alles war prima. Müsste dann schon Zufall gewesen sein. Siemenssupport selber rät nur zum Firmware-Update, was ich ja ohne Karte nicht realisieren kann. Vielleicht finde ich ja noch andere Leidensgenossen, die wie du auch so ein Problem hatten und wo es vielleicht noch andere Ursachen gibt.

Dem Hinweis gehe ich heute auf jeden Fall nach. Dankeschön.
 
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 6547


Hilfe zum Ereignis 6x47

Ursache:
Fehler bei der Parametrierung per Kommunikation. Mögliche Ursachen sind:
- Baugruppe am K-Bus nicht erreichbar
- Baugruppe lehnt den zu übertragenden Baustein ab
- Baugruppe verhält sich kommunikationstechnisch nicht korrekt
- eingestellte Parametrierüberwachungszeit ist zu klein
 
Hallo Softmachine,

danke für deine Antwort. Ja, das spuckt mir die Siemens Hilfe aus, habe das gelesen. Allerdings

- Baugruppe am K-Bus nicht erreichbar (Wackelkontakt wurde vermutet, jedoch war die CPU doch erreichbar und die HW-Diagnose brachte keine Störungen außer die der CPU)
- Baugruppe lehnt den zu übertragenden Baustein ab (keine Übertragung stattgefunden)
- Baugruppe verhält sich kommunikationstechnisch nicht korrekt (Was immer das heißt)
- eingestellte Parametrierüberwachungszeit ist zu klein (wo sollte ich das einstellen???)

Danke euch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
K-Bus bedeutet die Verbindung von CPU zur Baugruppe, nicht die online-Verbindung zur CPU !

Es deutet alles darauf hin, dass deine CPU die Ethernet-CP nicht mag, warum auch immer
 
Der Rückwandbus, oder? Den meinte ich auch. Wenn der aber nicht von der CPU zum CP bestanden hätte, könnte ich ja auch nicht über den CP zur CPU zugreifen (bitte korrigieren, falls ich mich irre, ich verbinde mich nur über Ethernet, da ich keinen anderne CP/Grünling habe). 2 lange Wochen hat das Teil doch meinen CP gemocht... Ich habe den gleichen noch einmal im Regal, vielleicht teste ich den mal.

Firmwareupdate visiere ich mal an... Vielleicht sind dann eventuelle Inkompatibilitäten vom Tisch.

Darfs was Tolles, oder auch was von S.... sein? Langsam glaube ich, dass da was dran ist.


VG

Olaf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo again,

der Siemens Support meinte nur, dass das Produkt abgekündigt ist. Die letzte Firmware sei 2002 herausgekommen und ich sollte diese nur Updaten, wenn die Vorkommastelle gleich ist. Sonst wäre sie dann ganz hinüber.

Da es die Teile aber immer noch für viel Geld zu kaufen gibt, hoffe ich eben, dass sie noch zu retten ist.

Bis später.


Olaf
 
Das zweite Vorhaben: Firmware-Update. Ich habe leider keine Flash-Karte gesteckt! Daher kann ich das momentan nicht realisieren. Hat das Prozedere schon einer von euch erfolgreich durchgeführt?
Hallo,
also ich habe auch eine 315 2DP mit einer ursprünglichen Firmware V1.0, habe die CPU mittels der "Siemens Anleitung" zum Firmware Update auf die V1.2 erfolgreich aktualisiert.
Ging Problemlos, nur die Karte ist verdammt teuer....

mfg
DerMatze
 
Hallo Matze,

hattest du vor dem Update auch solche eigenartigen Probleme? Welche Schritte hast du wie unternommen? Deine Aussage ist bestimmt nachvollziehbarer als die Doku von Siemens, die ja das Produkt seit 2011 offiziell eingestampft haben ohne jeglichen Support.

Danke dir.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Leute,

es ist leider so. Die CPU mag wirklich meinen CP343 nicht! Wenn ich den draußen lasse, runt die CPU, wenn nicht, Systemfehler. Warum sie ihn 2 Wochen mochte, keine Ahnung.

Hat hier jemand eine genaue Anleitung zum Firmware-Update? Wie bekomme ich die aktuelle Version heraus? Welche Flash-Karte (Größe) brauche ich?

Danke euch.

MfG

Olaf
 
Also ohne jetzt wirklich zu wissen, ob die Konstellation möglicherweise problematisch ist.

Es erscheint mir sehr unwahrscheinlich, dass es an der Firmware liegt. Eben weil es schon funktioniert hat. Kannst Du evtl. einen Fehlerausschluss machen, indem Du eine andere CPU dranhängst? Hast Du die Stecker vom Rückwandbus mal getauscht?
 
Aaalso,

meine alte CPU 314 läuft in der Konstellation prima.

Die 315er läuft alleine oder mit E/A-Karten jedoch ohne CP perfekt

Sobald ich den CP dranstecke, meckert die CPU und will nicht mehr. Es ist richtig, das lief schon mal.

Einen zweiten CP habe ich probiert, dasselbe (gleiches Modell, fast identisch in der Firmware)

Rückwandbusstecker habe ich auch schon getauscht, wird es aber nicht sein, da mit 314 i. O.

Rückwandbus der 315er ist es auch nicht, da die E/A-Karten ja auch gehen.

Hmm, was nun?

Danke für weitere Hinweise.

Olaf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deine Hardwarekonfig passt nicht zu dem CP.
Unabhängig ob du schreibst, dass es schon funktioniert hat.
Die Station in der Hardware Online öffnen, dann siehst du dein Problem.


bike
 
Hi,

habe das neueste Step7 (PG von Arbeit). Dort kann ich leider die Version 1.2 der alten CP nicht mehr auswählen, sondern nur V2.0. What should I do?

Thanks
 
Hi,

habe das neueste Step7 (PG von Arbeit). Dort kann ich leider die Version 1.2 der alten CP nicht mehr auswählen, sondern nur V2.0. What should I do?

Thanks

Neues Projekt(leer) erstellen.
Station in PG laden.
Dann hast du das was installiert ist.
Dann hast du die Haredware und kannst damit arbeiten.
Wenn du die falsche Hardware schon reingeschrieben hast, dann hast du ein Problem.

bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke dir Bike!

Nur kurz zur Info. Ich hatte in dem seit Jahren funktionierenden Projekt nur die CPU getauscht und dann die Hardware geladen. Nach zwei Wochen trat dann der Fehler auf, wieso auch immer.

Werde das heute mal testen und mich wieder melden.

Bis später. VG.

Olaf
 
Hallo Matze,

hattest du vor dem Update auch solche eigenartigen Probleme? Welche Schritte hast du wie unternommen? Deine Aussage ist bestimmt nachvollziehbarer als die Doku von Siemens, die ja das Produkt seit 2011 offiziell eingestampft haben ohne jeglichen Support.

Danke dir.

Hallo,

nein hatte vorher keine (Hardware)Probleme.
Nach dem Update habe ich einen CP LEAN integriert = läuft problemlos.

Ich habs nach der Siemens Anleitung gemacht, ist gut beschrieben:

http://support.automation.siemens.c...=standard&viewreg=WW&objid=7360491&caller=rln

Viel Erfolg.

mfg
DerMatze
 
Hallo Olaf,

ich programmiere seit 20 Jahren S7.
ich kann dazu bestätigen, dass hin und wieder kuriose Fehler auftreten, zu denen es keine Erklärungen gibt (auch nicht von Siemens).
Meist ist es durch einen Tausch der CPU behoben.
Ich konnte dazu schon die merkwürdigsten Fehler festellen zB.
- CPU geht zeitweise ohne erkennbare Gründe in STOP (mit merkwürdigsten Fehlerangaben im Diagnosepuffer) -> Austausch der CPU, dann nie wieder aufgetreten
- Eingangsabbild online passte nicht zu den LEDs der Eingänge -> Austausch OK
- Sicherheitsbausteine liessen sich nicht laden, Standard-Bausteine schon -> Austausch CPU, dann OK
- online Hardware meldet Sollausbau ungleich Istausbau obwohl gleich
- viele weitere merkwürdige Eigenheiten

Siemens eben !
 