Hallo leute,
bin neu im forum und hoffe mir kann jemand helfen

Hab folgende steuerung

I1 Licht 1
I2 Licht 2
I3 Licht 1 und 2 Aus
I4 Licht 1 und 2

Sind alles taster wenn man I1 einmal tastet geht es an und beim zweiten mal aus

nun mein problem wenn jetzt z.b licht 2 an ist und ich I4 drucke geht das eine aus und das andere an .Kriegt man das so hin das zuerst das licht ausgeht wenn ich I4 drücke und erst wenn beide wieder aus sind wieder eingetastet werden kann
 
Klar kriegt man das hin.
;)



Man kriegt es sogar hin, daß I4 sofort das noch fehlende Licht dazuschaltet ohne vorher das eine eingeschaltete Licht erst auszuschalten. :cool:

Tip: das Stromstoßrelais hat auch S- und R-Eingänge (ab 0BA4)
[1: I1-Trg / I4-S / I3-R | 2: I2-Trg / I4-S / I3-R]
Alternativ: Selbsthalterelais (RS) benutzen und/oder die Stellung der Ausgänge auf die Eingänge zurückverknüpfen.

Harald
 
Hallo Axel23,

schau mal in den Anhang.

Viele Grüße
Loenne
 

Anhänge

  • Lichtsteuerung_mit_4_Taster.zip
    7,2 KB · Aufrufe: 15
@Loenne,

wenn ich Axel23 richtig verstanden habe, soll Taster 4 beide Ausgänge UM und nicht definiert EIN schalten (obwohl ich das logischer fände, wenn man auch einen definierten AUS hat). Dabei soll ggf. erst eine Angleichung der Ausgänge erfolgen.



@Axel23,

das könnte dann z.B. so aussehen, wobei ich der Einfachheit halber den gemeinsamen Zustand EIN bevorzugt habe:



Soll AUS bevorzugt werden, kann man entweder B001 entfernen (dann werden allerdings ganz kurz beide Ausgänge eingeschaltet, bevor beide ausgehen) oder halt mit zusätzlichen ODER auf die R- statt der S-Eingänge der Stromstossschalter gehen.
 

Anhänge

  • Codetaster gemeinsam UM.zip
    9,8 KB · Aufrufe: 3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ huki
leider hat Axel23 sein Vorhaben etwas unklar definiert, insofern bin ich erst gar nicht auf einen Umschalter gekommen.
Naja ich hab diesen dann noch meiner Lösung in der Version 2 hinzugefügt.

@Axel23
Kannst Du bitte deine Anforderung etwas genauer Spezifizieren?
Wann soll was wie Schalten?

Viele Grüße
Loenne
 

Anhänge

  • Lichtsteuerung_mit_4_Taster_V2.zip
    8,5 KB · Aufrufe: 7
Zuletzt bearbeitet:
leider hat Axel23 sein Vorhaben etwas unklar definiert, insofern bin ich erst gar nicht auf einen Umschalter gekommen.
Naja ich hab diesen dann noch meiner Lösung in der Version 2 hinzugefügt.
PN/DP scheinbar auch nicht und das soll was heißen.
Allerdings hast Du jetzt mit I5 genau das Problem, womit sich Axel23 ans Forum gewandt hat:
nun mein problem wenn jetzt z.b licht 2 an ist und ich I4 drucke geht das eine aus und das andere an .Kriegt man das so hin das zuerst das licht ausgeht wenn ich I4 drücke und erst wenn beide wieder aus sind wieder eingetastet werden kann
Wenn ein Ausgang an und einer aus ist, werden mit der simplen Umschaltung durch (bei Dir) I5 die beiden Leuchten nicht angeglichen, sondern man hat hinterher wieder eine an und eine aus.



@Axel23
Kannst Du bitte deine Anforderung etwas genauer Spezifizieren?
Wann soll was wie Schalten?
Ja das wäre noch mal hilfreich. Vlt. hab' ich das Ganze ja auch überinterpretiert.
 
Hallo hucki,

Allerdings hast Du jetzt mit I5 genau das Problem, womit sich Axel23 ans Forum gewandt hat:
Wenn ein Ausgang an und einer aus ist, werden mit der simplen Umschaltung durch (bei Dir) I5 die beiden Leuchten nicht angeglichen, sondern man hat hinterher wieder eine an und eine aus.

Ahhhhhh ja ! Jetzt weiß ich was gemeint war.

Ich hab meine Steuerung mal um ein paar Taster erweitert so das für Axel nun jede Funktion dabei sein sollte.
Dabei hab ich die Funktionen deines I3 und I4 Taster (erst Angleichen über Aus) mit in meine Taster I6 und I7 integriert so das ein "über Aus" nicht mehr nötig ist.

@Axel23
Die Taster deren Funktion du nicht benötigst kannst du ja unbeschaltet lassen oder ganz löschen.

Viele Grüße
Loenne
 

Anhänge

  • Lichtsteuerung_mit_7_Taster.zip
    13,1 KB · Aufrufe: 4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Loenne,

B010, B011 und B012 kann man sich sparen, denn B003 macht (zumindest bei nur 2 Ausgängen) die gleiche Prüfung nur die Ausgabe ist negiert. Also einfach die entsprechenden Eingänge an B009 und B016 negieren und schon kann B003 mit benutzt werden. (Hat man aber mehr als 2 Ausgänge ist dagegen die Benutzung von B003 nicht mehr möglich und man muss dafür die Variante mit B010 - B012 verwenden.)

Und dann B003 erst nach den Ausgängen anschließen und schon werden auch die Merker M1 - M4 überflüssig, was vor allem die Simu übersichtlicher macht.

:)
 
@hucki

Stimmt so wird es übersichtlicher :D

Ich hatte es jetzt nicht auf Optimierungen geprüft und für Quick and Dirty fand ich es okey.
(Vielleicht ist es ein schlechter Programmierstil aber ich versuche i.d.R. die Ausgänge nicht weiter zu verknüpfen)
 

Anhänge

  • Lichtsteuerung_mit_7_Taster_V2.zip
    11,5 KB · Aufrufe: 4
(Vielleicht ist es ein schlechter Programmierstil aber ich versuche i.d.R. die Ausgänge nicht weiter zu verknüpfen)
Eher ein schöner!

Aber wenn man dafür sonst einen Merker zusätzlich braucht, mache ich 'ne Ausnahme. Normalerweise trenn ich diese Verbindungen dann auf, damit's nicht ganz so schlimm aussieht. Hab' ich aber oben vergessen, da es auch "Quick and Dirty" war.
:)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für die ganzen antworten.

Um genau zu sagen es geht um eine lagerhalle wo zwei beleuchtungsstromkreise vorhanden siond die man über ein tabelau schalten kann jeweils

Lichtband 1 1/3
Lichtband 1 2/3

Lichtband 2 1/3
Lichtband 2 2/3 dies wird über das tabelau geschaltet, zusätzlich befindet sich ein taster für in der Halle der beide Lichtbänder 1/3 einschaltet.

Nun mein problem wenn man über das tabelau lichtband 1 1/3 einschaltet und Lichtband 2 1/3 Aus lässt und jetzt jemand die halle verlässt und auf den taster drückt ,geht Lichtband 1 Aus und Lichtband 2 An .

:D
 
Leider meldet sich unser Axel hier gar nicht wieder um das Rätselraten zu beenden ...
Es ist aber interessant, was sich trotzdem für Ideen entwickeln. ;)


Meine Glaskugel hatte mir geflüstert, daß es irgendwie gar keinen Sinn macht, wenn der I4 beide Lichter gleichsinnig toggelt - dann bräuchte man ja keinen Ausschalter I3.

Sinnvoll klingt:
- es gibt zwei Lichtbereiche mit je einem lokalen Ein/Aus-Taster (E1 und E2)
- es gibt einen zentralen "Alles-Aus-Taster" (E3)
- und es gibt einen zentralen Taster (E4) - der "Alles-Ein" schalten soll (möglicherweise wurde der erst nachgerüstet?)


Axel hat nun festgestellt, daß das was er (nachträglich?) für E4 programmiert hat irgendwie nicht das ist was er wollte. Wenn beide Lichter aus sind, dann funktioniert E4 wie er soll. :) Doch wenn schon genau ein Licht an ist, dann geht zwar das andere Licht wie gewünscht an, aber das erste Licht geht aus. :( In einer etwas kompliziert gedachten Logik (bekanntlich sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht) soll E4 nun am besten zuerst die Situation herstellen aus der das Einschalten beider Lichter prima funktioniert hat: also beide Lichter zunächst Aus - und dann beide Ein. :)

Soweit die Spekulationen meiner Glaskugel.

Sollte Axel was anderes gemeint haben, dann möge er seine Aufgabe hier eindeutig und vollständig beschreiben.

Harald
 
Hallo Harald,

ich glaube deine Glaskugel ist sehr gut poliert und wird regelmäßig gewartet.

So eine hätte ich auch gern. :)

Ja und schade das Axel uns so in der Luft hängen lässt.

Viele Grüße
Loenne
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da hat wohl wieder die Freigabe für neue User dazwischen gefunkt, denn gestern Abend war der Post von Axel23 vor Harald seinem noch nicht vorhanden!?

@Axel23,
dann müsste ja die Schaltung aus Post 4 passen. Ansonsten dürfte Loenne auch noch alle anderen Varianten in seinem letzten Zip haben.
:)
 
Ja Stimmt, der Post von Axel erschienen auch für mich wie aus dem nichts ! ?
Naja, dann sollte Axel ja jetzt sein Licht schalten können so wie er es braucht.
Viele Grüße
Loenne
 