Hallo Zusammen,
ich soll eine Anlage projektieren, in der ich von einer CPU315-2 PN/DP über die Ethernet Schnittstelle der CPU ein Profinet-Netzwerk aufbaue. Dieses soll mit mehreren FU´s; Et200 und einem PNOZ Multi kommunizieren.
Derzeig habe ich aber das Problem, dass ich die Teilnehmer über die Schnittstelle nicht erreichen kann. Ich sehe zwar die IP-Adressen z.B. die eine FU aber über die Standard-Bausteine FC 5 und FC6 kann ich nicht mit ihm reden.
Ich denke es liehgt daran dass diese beiden FC´s ja eigentlich nur für die Kommunikation mit CP´s gedacht sind.
Hat jemand einen Tip welche Bausteine ich stattdessen verwendne kann?
 
ganz wichtig ist, das der name des device in der hw-config mit dem namen im gerät übereinstimmt.
fc5/6 brauchst du nicht. et-200 ist ein normales io-device.
für das pnoz musst du aus dem reiter in/out 32 byte wählen. das pnoz benutzt aber nur 20 byte. wie auch beim dp-modul.
alle anderen einträge die man wählen kann sind nutzlos.

in hw-config rechtsklick auf deinen ethernetstrang. dann profinet io topologie. dann auf den reiter grafische ansicht. dort deinen fahrplan wie verdrahtet verbinden. in die hw schreiben. mit etwas glück hast du nun alle teilnehmer fertig. bei fremdherstellern also nicht siemens musste evtl von hand nacharbeiten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Volker,
leider funktioniert dass nicht so ohne weiteres :confused:
Ich habe zwschen den Teilnehmern einen Ethernet Switch. So dass die Teilnehmer im Sternformat angeschlossen sind.
Den Switch kann ich ja nicht in grafische Darstellung einbauen.
Ich habe dann versucht einen Scalance X108 als Ersatz für meinen TP-Link zu nehmen, aber da will die Topologie immer eine eigene IP-Adresse haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
solange im Projekt keine Topologieverschaltungen für die PN Ports vorhanden sind und nur PROFINET IO RT verwendet wird kann das mit dem Switch funktionieren wenn er die richtigen
Standards unterstüzt, ansonsten ist sense ;)
 
Hallo René,
in der Hardware-Konfiguration schon klar, aber in der Profinet-Topologie brauche ich den doch, da ich sonst die Elemnete nicht miteinander verbinden kann...
 
der FU ist von Lenze (8400 State-Line mit Profinet-Kommunikationsmodul)für den gibt es sogar eine GSD-Datei.
Beim PNOZ-Multi hab eich nur die Aussage von PILZ, dass es geht. In einem Beispielprojekt von PILZ ist die Mimik allerdings über eine S7-400 mit CP-Schnittstelle realisiert. Nur die habe ich nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn du nur PROFINET IO RT machst dann brauchst du keine Topologieinformationen, da kannst du zusammenstecken wie du willst die Kommunikation läuft
über die Name Of Station.
Wenn Du auf Topologie Wert legst dann musst du auch jede Komponente im HWConfig anlegen und projektieren und damit fallen alle Switche raus die nicht
in HWConfig existieren und für die es keine GSDML vom Hersteller gibt.

Gruß
Christoph
 