CP342-5 als Ersatz der integrierten DP-Schnittstelle
- im vorhandenen Programm sind alle Zugriffe auf Peripherieadressen außerhalb des Prozessabbildes sowie alle SFC14/SFC15-Verwendungen zu ändern. Wenn es schon Rangier-DBs gibt dann kann das sehr einfach sein.
- falls das vorhandene Programm eine Profibus-Diagnose enthält, dann wird es aufwendig: Profibus-Diagnose via integrierte DP-Schnittstelle ist nicht kompatibel mit Profibus-Diagnose via CP. Die Diagnose müßte neu programmiert werden.
- falls irgendwie DPV1 genutzt wird: das geht nicht mit dem CP342-5
Eine zusätzliche DP-CPU als simpler Datenbaustein-Server ist einfach in das vorhandene Programm einzubinden. Im Idealfall muß am vorhandenen Programm nichts angefasst werden (jedenfalls nicht wegen dem vorhandenen Profibus).
Wie schonmal vorgeschlagen würde ich da eine 313C-2DP nehmen. Für ca. 1000,- EUR bekommt man da noch einige EA als Zugabe. Also falls Du sowieso noch ein paar EA nachrüsten wolltest... Vielleicht kannst Du auch eine ET200(M) oder deren Kopfstation ersetzen. (Oder gibt es vielleicht schon 31xC-CPUs am Profibus?)
Harald