CPU 314c 2PN/DP

Moin,

ich habe gestern fälschlicherweise ein falsches Haardware Konfig auf meine CPU geladen die eigentlich für das Panel angedacht war (falls das überhaupt möglich ist). Jetzt wollte ich das heute morgen beheben aber ich kann die richtige HWK nicht mehr auf die CPU laden. Ich sehe zwar unter erreichbare Teilnehmer die CPU, sobald ich dann allerdings in der Hardware Konfig "In Baugruppe laden" und mir den Teilnehmeranzeige und anschliessend die HWK reinladen möchte erscheint eine Fehlermeldung. Teilnehmer antwortet nicht. Hab es sowohl über ethernet versucht als auch über mpi. Baudrate kontrolliert, Busadresse kontrolliert....

Wenn man dann auf Hilfe klickt, steht da was von XDB.datei die in der SPS sein könnte und durch eine falsche HWK (siehe oben Panel HWK von gestern) auftreten kann, so dass die CPU offline bleibt. ...und wie bekomme ich die da wieder raus?`Urlöschen hilft da wohl nicht viel
 
Die richtige HW Konfig über MPI oder Profibus laden.
Oder per "Zielsystem > Ethernetteilnehmer bearbeiten..." der CPU die richtige IP-Adresse zuweisen und danach die richtige HW Konfig per Ethernet laden.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du sie unter erreichbare Teilnehmer siehst, solltest du doch auch die Systemdatenbausteine aus deinem Projekt draufkopieren können. Anschließend Neustart...
 
So nochmal kurze Rückmeldung.

Folgendes war das Problem: Hatte versehentlich in meine CPU 324c-2 PN/DP eine Hardware Konfig für eine CPU 315F .. reingeladen ( Keine Ahnung wie das überhaupt möglich ist. aber es wurde mir so angezeigt)

..danach konnte ich sowohl über Ethernet also auch über MPI nicht mehr auf die CPU zugreifen. bzw. ich konnte die CPU zwar Online sehen (Online Teilnehmer) aber ich konnte keine neue Hardware Konfig mehr reinladen.

Sobald ich auf "Lade in Baugruppe" geklickt habe und mit dem Ethernet Kabel verbunden war kam sofort eine Fehlermeldung das die CPU Offline ist und keine Verbindung hergestellt werden konnte-Sofort Abbruch!

Mit Mpi konnte ich erstmal mit "Extra->PG/PC Schnittstelle->Diagnose" die korrekte Baudrate rausfinden indem ich dort den "test" gemacht habe. Die bautrate hat sich seltsamerweise auch verändert wahrscheinlich war diese aus dem vorherigen Projekt. Jetzt konnte ich zwar die Schritte soweit in der Hardware Konfig mit "Lade in Baugruppe" durch arbeiten, dass ich bis zum eiglt. Transfer kam, dann kam aber auch anschließend die Fehlermeldung CPU ist Offline.

Urlöschung hat auch nichts gebracht.

Erst der Tipp von "PN/DP" :smile: mit "Zielsystem > Ethernetteilnehmer bearbeiten..." hat mir weitergeholfen, da habe ich die IP Adresse anpassen können und danach ging es mit dem MPI Kabel. Die in der Hardware Konfig erstellte IP war unterschiedlich zu der in der CPU und ich denke, daran ist es gescheitert, weil der Teilnehmer mit der richtigen IP nicht gefunden wurde.

Jetzt ist nur die Frage was hat das MPI Kabel mit der IP Adresse zu tun? :)
 